Tài liệu Biến tần ABB dòng ACS 150
http://legia-technology.com/resource...4555156250.JPG
Đặc điểm:
- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha, 220V/0.37…2.2 kW, 380V/0.37…4 kW
- IP20, NEMA 1 (tuỳ chọn); Tần số ra: 0-500 Hz; Hệ số công suất 0.98
- Tương thích công cụ lập trình FlashDrop; Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, bộ điều khiển phanh hãm
- Tích hợp sẵn màn hình điều khiển, biến trở điều khiển tốc độ; Bo mạch phủ (Coated boards)
- 5 đầu vào số (DI) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse Train 0…10kHz), 1 đầu vào tương tự (AI)
- 1 đầu ra rơ le (NO+NC)
Ứng dụng:
Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, quạt, bơm, …
Các bạn có thể tải tài liệu tham khảo cách sử dụng theo link sau: http://www.mediafire.com/?zk4x7qh1wz3nb00
Biến tần ABB ACS150 báo lỗi quá nhiệt
Mình dùng biến tần ABB 3pha 380V dòng ACS150 0.37KW cho bơm định lượng 0.25kw. Khi chạy có hiệ tượng sau :
1.Khi chạy ở tần số cao : >=25HZ thì dòng điện là 0.7-8A ( Nhỏ hơn giá trị định mức của bơm)
2.Khi chạy ở tần số thấp : <25HZ thì dòng điện là 0.9-1.2A (Tần số càng thấp dòng càng lớn) và biến tần cảnh báo quá nhiệt, chạy 1 thời gian thì báo lỗi quá nhiệt độ.hộc máu
Các bạn cho mình hỏi nguyên nhân hiện tượng này và có cách nào giải quyết vấn đề này không?