				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
				
					Kết nối 2 PLC bằng RTU
				
				
						
						
				
					
						
							Ai có tài liệu hàm Master và Slave , em khai báo mà bị lỗi hoài , đọc không hiểu lắm ! hichic
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							- Vào đầy tham khảo nhe bạn. Có mã lỗi nào thì post hình lên nhe.
https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-WW
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
beer18
					
				 
				
			
		 
	 
 Anh xem giùm em lỗi 16#818C này với . Khai báo nó hiện lỗi hoài ! 
Untitled.jpg
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Hi xGolem,
- Có thể bạn chưa disable chế độ optimze cho Data_Block này nhe. Nếu chưa bạn làm theo như hình dùm mình rồi download chương trình lại.tải xuống.jpg
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
beer18
					
				 
				Hi xGolem,
- Có thể bạn chưa disable chế độ optimze cho Data_Block này nhe. Nếu chưa bạn làm theo như hình dùm mình rồi download chương trình lại.
tải xuống.jpg 
			
		 
	 
 Còn lỗi này thì sao anh ? Untitled.jpg
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							- Chỉnh P#DB3.DBX0.0 trong MB_HOLD_REG lại thành %DB3 nhe. Support.jpg
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "beer18" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
beer18
					
				 
				- Chỉnh P#DB3.DBX0.0 trong MB_HOLD_REG lại thành %DB3 nhe. 
Support.jpg 
			
		 
	 
 Em đã thử mà vẫn hiện lỗi đó ! Chỉ có xài word là không bị lỗi, còn int hay byte đều bị lỗi ! Đây là file có gì anh sửa lại giùm em ! Tks     https://drive.google.com/open?id=0B_...W9XQjhUNFZmQ3c
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Hiện tại máy mình không có cài phần mềm này. Chừng nào rãnh mình teamview cho nhe.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			