Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    36
    Thanks
    9
    0 lượt trong 0 bài viết

    Hỏi về lệnh đọc/ghi tham số của biến tần: USS (S7-200)

    Em mới nghiên cứu món này nên có 1 số thắc mắc như sau mong các bác giải thích dùm ạ :
    -Dùng USS và s7-200 mình có thể điều khiền biến tần như thế nào, có bác nói là mình chỉ dừng, chạy và đảo chiều được thôi ạ vậy em muốn thay đổi tần số lúc biến tần đang hoạt động có được không ạ ?
    Trong lúc đọc và ghi tham số từ biến tần thì mình truy cập vào vùng nhớ nào của biến tần ạ ? Vì em thấy lệnh đọc và ghi tham số cho biến tần không cần khai báo ô nhớ nào mình cần truy cập vào mà chỉ khai báo địa chỉ của biến tần và vùng nhớ của PLC thôi.
    -Thông số mà mình muốn ghi xuống biến tần thực ra là thông số để thay đổi cái gì ? Chế độ hoạt động hay thay đổi tần số, hay thay đổi cái gì, vì em chưa hình dung nó sẽ lưu vào đâu trong biến tần nên chả biết nó thay đổi cái gì.
    - Trong lệnh USS_CTRL có hiển thị tần số thực của biến tần đang hoạt động vậy các thông số mình đọc của biến tần bằng lệnh USS_RPM_W là thông số gì ạ ? Dòng, áp, .....của động cơ ?
    -Trong 2 lệnh đọc và ghi thống số của biến tần có phần khai báo Param và Index, ý nghĩ của 2 con số mình khai báo vào đây là gì ạ ? Trong lệnh USS_WPM_W có thông số Value có phải là thông số mình muốn ghi xuống biến tần không ạ ? Và thông số này sẽ làm biến tần thay đổi cái gì ạ ?
    Em mới nghiên cứu còn chưa rành lắm mong các bác chỉ giáo ạ ?
    USS.JPG

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Run Stop Đảo chiều,Thay đổi % tốc độ định mức
    Đọc:Giá trị tham số
    Ghi:Giá trị tham số
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Nếu sử dụng lệnh USS_CTRL thì điều khiển những chức năng như đã nói, tốc độ tính theo phần trăm tốc độ định mức.từ - 200 đến 200%.
    - Lệnh đọc : Cho phép đọc giá trị từ các vùng nhớ của biến tần, cả R và P
    - Lệnh ghi: chi ghi được vào vùng nhớ P thôi
    từ thay đổi giá trị P bạn thay đổi được các giá trị cài đặt biến tần thông qua USS
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    36
    Thanks
    9
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Run Stop Đảo chiều,Thay đổi % tốc độ định mức
    Đọc:Giá trị tham số
    Ghi:Giá trị tham số
    Ý em là mình đọc và ghi cái gì bác ạ và đọc ở đâu, ghi vào đâu, em có cái vị dụ như hình trên bác giải thích hộ em, quả thật em chưa hiểu mấy cái Prama và Index đó nó có ý nghĩa chi nữa.

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    36
    Thanks
    9
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Nếu sử dụng lệnh USS_CTRL thì điều khiển những chức năng như đã nói, tốc độ tính theo phần trăm tốc độ định mức.từ - 200 đến 200%.
    - Lệnh đọc : Cho phép đọc giá trị từ các vùng nhớ của biến tần, cả R và P
    - Lệnh ghi: chi ghi được vào vùng nhớ P thôi
    từ thay đổi giá trị P bạn thay đổi được các giá trị cài đặt biến tần thông qua USS
    Vậy làm sao để mình đọc từ vùng R và làm sao để mình đọc từ vùng P hả bác, mình phải khai báo thế nào hả bác ?
    Khi mình ghi giá trị xuống vùng P thì mình phải khai báo thế nào bác ví dụ cho em được ko ? Ví dụ ghi một thông số nào đó vào vùng Pxxx chẳng hạn.

  6. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Para:tham số ,trong 1 tham số có thể có nhiều chỉ số :index
    Ví dụ đọc tham số P0305 chứa dòng định mức dùng lệnh đọc tham số thực RPM_R.Giá trị đọc được sẽ ghi vào vùng nhớ value
    Đọc lại cách set biến tần hiểu được cách ký hiệu tham số trong biến tần MM.Cách set biến tần truyền thông uss.Để làm được phần này cần:
    Set được biến tần chạy USS
    Làm cáp và kết nối với PLC
    Hiểu từng loại tham số là real hay nguyên
    Bạn làm được tới phần nào ?
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    36
    Thanks
    9
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Para:tham số ,trong 1 tham số có thể có nhiều chỉ số :index
    Ví dụ đọc tham số P0305 chứa dòng định mức dùng lệnh đọc tham số thực RPM_R.Giá trị đọc được sẽ ghi vào vùng nhớ value
    Đọc lại cách set biến tần hiểu được cách ký hiệu tham số trong biến tần MM.Cách set biến tần truyền thông uss.Để làm được phần này cần:
    Set được biến tần chạy USS
    Làm cáp và kết nối với PLC
    Hiểu từng loại tham số là real hay nguyên
    Bạn làm được tới phần nào ?
    Cách set biến tần chạy USS em làm được rồi, kết nối em cũng làm được, em chỉ thắc mắc cách đọc và ghi thông số thôi, ví dụ như bác nói mình muốn đọc thông số p0305 thì mình phải khai báo thế nào để đọc được thông số đó và mình muốn ghi 1 giá trị 0 vào vào p0001 thì khai báo thế nào ạ ? Em đọc chả thấy ai nói đến phần này cả.

  8. #8
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ironiron Xem bài viết
    Cách set biến tần chạy USS em làm được rồi, kết nối em cũng làm được, em chỉ thắc mắc cách đọc và ghi thông số thôi, ví dụ như bác nói mình muốn đọc thông số p0305 thì mình phải khai báo thế nào để đọc được thông số đó và mình muốn ghi 1 giá trị 0 vào vào p0001 thì khai báo thế nào ạ ? Em đọc chả thấy ai nói đến phần này cả.
    trong có các thông số, chịu khó đọc chút xem nào. cái này chắc là chưa đọc đã hỏi, ắn sẵn quá
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    36
    Thanks
    9
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    trong có các thông số, chịu khó đọc chút xem nào. cái này chắc là chưa đọc đã hỏi, ắn sẵn quá
    Em đọc rồi em chưa hiểu nên mới hỏi bác à.

  10. #10
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ironiron Xem bài viết
    Em đọc rồi em chưa hiểu nên mới hỏi bác à.
    ^^ trong nó ghi chi tiết thế mà bạn đọc không hiểu ah
    Ví dụ USS_RPM
    nhìn nó ghi rõ ràng các chân:
    Drive : addr biến tần
    Param:tham số muốn đọc(0305)
    Index chỉ số nếu có của tham số muốn đọc(với P0305 thì cái này bằng 0)
    DB...vùng đệm
    Done: xong ko lỗi báo báo lên 1
    Error:chứa code lỗi
    Value:chứa giá trị của tham số param nếu quá trình đọc hoàn thành

    Quan trọng là biết tại sao dùng RPM_R hay RPM_D hay RPM_W
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top