  1. #11
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    36
    Thanks
    9
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    ^^ trong nó ghi chi tiết thế mà bạn đọc không hiểu ah
    Ví dụ USS_RPM
    nhìn nó ghi rõ ràng các chân:
    Drive : addr biến tần
    Param:tham số muốn đọc(0305)
    Index chỉ số nếu có của tham số muốn đọc(với P0305 thì cái này bằng 0)
    DB...vùng đệm
    Done: xong ko lỗi báo báo lên 1
    Error:chứa code lỗi
    Value:chứa giá trị của tham số param nếu quá trình đọc hoàn thành

    Quan trọng là biết tại sao dùng RPM_R hay RPM_D hay RPM_W
    Cảm ơn bác, em hiểu rồi, em tự mày mò chứ có ai dạy cho nửa chữ nào đâu nên nhiều cái còn chậm , cảm ơn các bác@};-@};-@};-@};-@};-

  2. #12
    khanh my
    Guest
    thư viện riêng cho USS,
    http://www.mediafire.com/?mm694gr888jzw7v
    tìm hiểu về lệnh USS_INIT và USS_CTRL là ok, không khó đâu bạn
    Lần sửa cuối bởi khanh my, ngày 10-11-2011 lúc 10:02 PM.

  3. #13
    khanh my
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi ironiron Xem bài viết
    Em mới nghiên cứu món này nên có 1 số thắc mắc như sau mong các bác giải thích dùm ạ :
    -Dùng USS và s7-200 mình có thể điều khiền biến tần như thế nào, có bác nói là mình chỉ dừng, chạy và đảo chiều được thôi ạ vậy em muốn thay đổi tần số lúc biến tần đang hoạt động có được không ạ ?
    Trong lúc đọc và ghi tham số từ biến tần thì mình truy cập vào vùng nhớ nào của biến tần ạ ? Vì em thấy lệnh đọc và ghi tham số cho biến tần không cần khai báo ô nhớ nào mình cần truy cập vào mà chỉ khai báo địa chỉ của biến tần và vùng nhớ của PLC thôi.
    -Thông số mà mình muốn ghi xuống biến tần thực ra là thông số để thay đổi cái gì ? Chế độ hoạt động hay thay đổi tần số, hay thay đổi cái gì, vì em chưa hình dung nó sẽ lưu vào đâu trong biến tần nên chả biết nó thay đổi cái gì.
    - Trong lệnh USS_CTRL có hiển thị tần số thực của biến tần đang hoạt động vậy các thông số mình đọc của biến tần bằng lệnh USS_RPM_W là thông số gì ạ ? Dòng, áp, .....của động cơ ?
    -Trong 2 lệnh đọc và ghi thống số của biến tần có phần khai báo Param và Index, ý nghĩ của 2 con số mình khai báo vào đây là gì ạ ? Trong lệnh USS_WPM_W có thông số Value có phải là thông số mình muốn ghi xuống biến tần không ạ ? Và thông số này sẽ làm biến tần thay đổi cái gì ạ ?
    Em mới nghiên cứu còn chưa rành lắm mong các bác chỉ giáo ạ ?
    Đính kèm 114
    có giáo trình viết như sau:
    XMT_REQ: ra lệnh đọc giá trị tham số của biến tần(sử dụng sườn lên lPl)
    Drive: 0 đến 31
    Param: tham số cần đọc P0003 đến P3900
    Index: thông thường ghi 0 vào
    DB_Ptr: bộ đệm địa chỉ 16byte liên tiếp chứa các mã lệnh gửi xuống biến tần
    Value: giá trị thông số cần ghi đến bộ nhớ RAM trong biến tần. Đối với MM3 củng có thể ghi giá trị này vào EEPROM, bằng cách cài đặt ở tham số P971
    Lần sửa cuối bởi khanh my, ngày 10-11-2011 lúc 10:04 PM.