-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
Davinci
mình có chương trình như thế này có vài điều mình muốn hỏi :
1 - tại mục module no. mình người ta đã đăng ký thông tin cho 1 và 2 . vậy có phải có 2 master PLC hoạt động song song không ?
2 - Mục all connect count là số trạm kết nối phải không ?
3 - trong hình Rx bắt đầu từ X100 vậy Station 1/1 với 32 bit thì địa chỉ bắt đầu từ X100 - X11F , 2/2 bắt đầu từ X0120 -X013F , trạm 3 từ X0140-X015F ..... phải không ?
4 - VẬy còn với analog input output ( RWr , RWW ) thì sao vậy bạn . có thể cho ví dụ được không ạ
Cám ơn !
Đính kèm 3301
Tham khảo câu trả lời của mình nhé:
1 - tại mục module no. mình người ta đã đăng ký thông tin cho 1 và 2 . vậy có phải có 2 master PLC hoạt động song song không -> Đúng. Tối đa bạn có thể kết nối được 8 master. Tùy vào số board mà bạn set trong No.of boards in module góc trên bên trái ấy.
2 - Mục all connect count là số trạm kết nối phải không ?-> Phải, theo manual bạn có thể sử dụng tối đa 64 trạm.
3 - trong hình Rx bắt đầu từ X100 vậy Station 1/1 với 32 bit thì địa chỉ bắt đầu từ X100 - X11F , 2/2 bắt đầu từ X0120 -X013F , trạm 3 từ X0140-X015F ..... phải không ?-> Chuẩn rùi
4 - VẬy còn với analog input output ( RWr , RWW ) thì sao vậy bạn . có thể cho ví dụ được không ạ
1/1: RWr D300~D303,RWw D100~D103
1/2: RWr D304~D307,RWw D104~D107
1/3: RWr D308~D311,RWw D108~D111
......
1/37:RWr D444~D447,RWw D244~D147
Cứ như vậy.. ví dụ nếu bạn có 64 trạm thì 1/64 : RWr D552~D555,RWw D352~D355
nên nếu bạn setup dải địa chỉ cho Rwr và Rww như hình thì sẽ bị chồng -> lỗi . Bạn cần chú ý set rộng dải device ra. Tất nhiên khi chồng thì soft sẽ không cho cài đặt và báo lỗi.
-
-
Thành viên cấp 1
[QUOTE=Davinci;53939]nhờ bạn vào thông cho mình mấy câu trên với[/QUOTE
Trên menu của GXDeveloper có nút Diagnostics đó bạn. Click vào chọn CC-link diagnostics.
Nó sẽ báo các trạm được kết nối OK chưa, có trạm nào bị lỗi ko.
-
-
Thành viên cấp 1
Dear bạn
Mình bổ sung thêm cho anh tamokato như sau:
1. Total board được cài đặt sẽ phụ thuộc vào CPU của bạn. Vd: Q00J, Q00, Q01 CPU thì max chỉ đc 2 board.
2. Total thì số module occupying 1station + số module occ 2station + số module occ 3station + số module occ 4 station <=64
đối với remote net ver. 1 mode
3,4. Bạn chỉ cần hiểu mỗi 1module occupying 1 station thì sẽ đc phân 32bit đầu vào, 32bit đầu ra, 4thanh ghi đọc, 4thanh ghi ghi. nếu bạn ko dùng thì bị mất. trạm sau sẽ được đánh vùng tiếp theo.
ví dụ: station 1 occupying 1station và là loại remote IO.
remote IO bắt đầu X1000 và Y1000
remote register RWr D7600, RWw D7100
như vậy trạm 1 của bạn có 32bit IO và 4thanh ghi đọc và ghi.
X1000-X101F, Y1000-Y101F.
Dr7600-D7603, Dw7100-D7103.
--> do module của bạn là remote IO nên bạn ko dùng đến D. do đó D7600-7603 và D7100-7103 coi như bị mất.
trạm tiếp theo nếu bạn dùng ADC occupying 3station thì sẽ đuợc 3*32=96 remote IO và 4*3=12 thanh ghi đọc và thanh ghi ghi. tiếp theo để sử dụng
tương ứng(IO bạn tự tính) D7604-7615 và D7104-D7115
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:26 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu