như tiêu đề mình đang xài phần mềm gx developer . muốn xem cái phân bố địa chỉ I/O , trên các trạm thì phải làm sao . mong các huynh đài chỉ bảo
như tiêu đề mình đang xài phần mềm gx developer . muốn xem cái phân bố địa chỉ I/O , trên các trạm thì phải làm sao . mong các huynh đài chỉ bảo
Trên các trạm là trạm gì vậy bạn, hệ thống của bạn đang dùng giao tiếp NET j à?.
Còn I/O thông thường thì vào mục seting PLC parameters -> I/O assignment là xem được bạn à.
em chào tất cả mọi người. em đang gắp khó khăn khi khai báo các vùng nhớ của phần mềm GXWORK 2 .dất lơ mơ cái này. mong ai có tài liệu hoặc kinh nghiệm gì chỉ . thanks all.
mình vào bình thương nhưng phần I/O mở rộng qua CC-Link thì chưa biết xem số địa chỉ I/O , module của station đó là gì =[[
cclink.PNG
Nếu bạn đã hiểu rõ về các device RX,RY của module CClink bạn dùng thì hình dung sẽ dễ hơn. Bạn xem qua hình này có giải thích từng mục setup thông số, trong đó có nói về I/O phân bổ như thế nào.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tài liệu (có cả Vietnamese- nhưng dịch ko được nuột lắm) ở trang này nhé.
http://www.mitsubishielectric.com/fa...arning/#page06
Như tamokato đã nêu trên, bạn cần biết địa chỉ Remote I/O của bạn bắt đầu từ đâu? địa chỉ trạm bạn cần xem là bao nhiêu thì mới biết được
Vd: như hình ảnh của tamokato
địa chỉ I/O remote bắt đầu từ X0100
vậy nếu bạn sử dụng 2 trạm remote I/O mỗi trạm 32points đầu vào input thì
Trạm 1 bắt đầu X0100-X011f
Trạm 2 bắt đầu X0120-X013f
tại sao của mình đã cấu hình rồi xong down xuống PLC dòng q lại bị lỗi ở cpu. nạp cpu thì lại lỗi module cc link??? ai giải đáp giúp mình được ko
Không biết b đã giải quyết được chưa?
Nếu CPU báo lỗi thì thử vào muc diagnostics xem nó chẩn đoán là bệnh j.
Trong đấy có cả CC-link diagnostics bạn có thể kiểm tra được xem mình đã kết nối các trạm đúng chưa.
mình có chương trình như thế này có vài điều mình muốn hỏi :
1 - tại mục module no. mình người ta đã đăng ký thông tin cho 1 và 2 . vậy có phải có 2 master PLC hoạt động song song không ?
2 - Mục all connect count là số trạm kết nối phải không ?
3 - trong hình Rx bắt đầu từ X100 vậy Station 1/1 với 32 bit thì địa chỉ bắt đầu từ X100 - X11F , 2/2 bắt đầu từ X0120 -X013F , trạm 3 từ X0140-X015F ..... phải không ?
4 - VẬy còn với analog input output ( RWr , RWW ) thì sao vậy bạn . có thể cho ví dụ được không ạ
Cám ơn !
plc mits.jpg
Lần sửa cuối bởi Davinci, ngày 05-14-2017 lúc 12:25 AM. Lý do: thêm hình ảnh
Đánh dấu