    Trích dẫn Gửi bởi antinh Xem bài viết
    Như tamokato đã nêu trên, bạn cần biết địa chỉ Remote I/O của bạn bắt đầu từ đâu? địa chỉ trạm bạn cần xem là bao nhiêu thì mới biết được
    Vd: như hình ảnh của tamokato
    địa chỉ I/O remote bắt đầu từ X0100
    vậy nếu bạn sử dụng 2 trạm remote I/O mỗi trạm 32points đầu vào input thì
    Trạm 1 bắt đầu X0100-X011f
    Trạm 2 bắt đầu X0120-X013f
    mình có chương trình như thế này có vài điều mình muốn hỏi :
    1 - tại mục module no. mình người ta đã đăng ký thông tin cho 1 và 2 . vậy có phải có 2 master PLC hoạt động song song không ?
    2 - Mục all connect count là số trạm kết nối phải không ?
    3 - trong hình Rx bắt đầu từ X100 vậy Station 1/1 với 32 bit thì địa chỉ bắt đầu từ X100 - X11F , 2/2 bắt đầu từ X0120 -X013F , trạm 3 từ X0140-X015F ..... phải không ?
    4 - VẬy còn với analog input output ( RWr , RWW ) thì sao vậy bạn . có thể cho ví dụ được không ạ
    Cám ơn !
    plc mits.jpg
    Lần sửa cuối bởi Davinci, ngày 05-14-2017 lúc 12:25 AM. Lý do: thêm hình ảnh

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    5 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Davinci Xem bài viết
    mình có chương trình như thế này có vài điều mình muốn hỏi :
    1 - tại mục module no. mình người ta đã đăng ký thông tin cho 1 và 2 . vậy có phải có 2 master PLC hoạt động song song không ?
    2 - Mục all connect count là số trạm kết nối phải không ?
    3 - trong hình Rx bắt đầu từ X100 vậy Station 1/1 với 32 bit thì địa chỉ bắt đầu từ X100 - X11F , 2/2 bắt đầu từ X0120 -X013F , trạm 3 từ X0140-X015F ..... phải không ?
    4 - VẬy còn với analog input output ( RWr , RWW ) thì sao vậy bạn . có thể cho ví dụ được không ạ
    Cám ơn !
    plc mits.jpg
    Tham khảo câu trả lời của mình nhé:
    1 - tại mục module no. mình người ta đã đăng ký thông tin cho 1 và 2 . vậy có phải có 2 master PLC hoạt động song song không -> Đúng. Tối đa bạn có thể kết nối được 8 master. Tùy vào số board mà bạn set trong No.of boards in module góc trên bên trái ấy.
    2 - Mục all connect count là số trạm kết nối phải không ?-> Phải, theo manual bạn có thể sử dụng tối đa 64 trạm.
    3 - trong hình Rx bắt đầu từ X100 vậy Station 1/1 với 32 bit thì địa chỉ bắt đầu từ X100 - X11F , 2/2 bắt đầu từ X0120 -X013F , trạm 3 từ X0140-X015F ..... phải không ?-> Chuẩn rùi
    4 - VẬy còn với analog input output ( RWr , RWW ) thì sao vậy bạn . có thể cho ví dụ được không ạ
    1/1: RWr D300~D303,RWw D100~D103
    1/2: RWr D304~D307,RWw D104~D107
    1/3: RWr D308~D311,RWw D108~D111
    ......
    1/37:RWr D444~D447,RWw D244~D147
    Cứ như vậy.. ví dụ nếu bạn có 64 trạm thì 1/64 : RWr D552~D555,RWw D352~D355
    nên nếu bạn setup dải địa chỉ cho Rwr và Rww như hình thì sẽ bị chồng -> lỗi . Bạn cần chú ý set rộng dải device ra. Tất nhiên khi chồng thì soft sẽ không cho cài đặt và báo lỗi.