Dear bạn
Mình bổ sung thêm cho anh tamokato như sau:
1. Total board được cài đặt sẽ phụ thuộc vào CPU của bạn. Vd: Q00J, Q00, Q01 CPU thì max chỉ đc 2 board.
2. Total thì số module occupying 1station + số module occ 2station + số module occ 3station + số module occ 4 station <=64
đối với remote net ver. 1 mode
3,4. Bạn chỉ cần hiểu mỗi 1module occupying 1 station thì sẽ đc phân 32bit đầu vào, 32bit đầu ra, 4thanh ghi đọc, 4thanh ghi ghi. nếu bạn ko dùng thì bị mất. trạm sau sẽ được đánh vùng tiếp theo.
ví dụ: station 1 occupying 1station và là loại remote IO.
remote IO bắt đầu X1000 và Y1000
remote register RWr D7600, RWw D7100
như vậy trạm 1 của bạn có 32bit IO và 4thanh ghi đọc và ghi.
X1000-X101F, Y1000-Y101F.
Dr7600-D7603, Dw7100-D7103.
--> do module của bạn là remote IO nên bạn ko dùng đến D. do đó D7600-7603 và D7100-7103 coi như bị mất.
trạm tiếp theo nếu bạn dùng ADC occupying 3station thì sẽ đuợc 3*32=96 remote IO và 4*3=12 thanh ghi đọc và thanh ghi ghi. tiếp theo để sử dụng
tương ứng(IO bạn tự tính) D7604-7615 và D7104-D7115