-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
Nam_bkhn
Chào mọi người, hiện mình đang connect đọc dữ liệu từ bộ tích phần BW500 Siemens là Slave với Master là PLC S7 1200 DC/DC/Rly ,Module CM1241 qua chuẩn giao tiếp RS485 Half Duplex 2 wire. Mọi config mình đã config đầy đủ, kết nối và online lên không báo lỗi gì nhưng vẫn không đọc được dữ liệu. Khi online lên thì Block Com Load vẫn chạy ngon, đầu ra True bình thường, Bock Master thì không lỗi nhưng đầu ra cứ Busy suốt mà không Done???
Ai đã từng làm cái này rồi giúp mình được không???
Lọ mọ cả tuần này mà không ra rồi, cứ Busy mãi thôi mà không Done được.
Untitled.jpg
Mình dùng TIA Protal V13 SP1 Update 9 nhé, rất mong anh em giúp đỡ.
Link google Driver Project
https://drive.google.com/open?id=0Bz...3FKRE9BVTh6ekE
Cái busy đó đọc liên tục thì true đâu sao đâu !muốn ko đọc liên tục thì tạo kiểu này
Untitled.jpg
Còn đọc ko được thì xem lại lúc đọc đèn báo sáng liên tục ko ? ko sáng có nghĩa là chưa truyền được , chắc do config bên BW500 , tại thấy Project cũng đúng hết mà .
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:54 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu