Cảm ơn bác nhưng nếu nó đọc xong nó phải DONE lên chứ nhỉ, em dùng Project của bác vẫn thế, mà chả hiểu sao 2 cái đèn TX và RX trên CM 1241 chẳng sáng lên gì, ko nhẽ lại hỏng, mà mình có tận 2 con CPU lẫn 2 con CM1241 mới tinh đều thử hết, đều trạng thái như nhau. Điện trở đầu cuối đủ cả, BW500 thì set hết các thông số:
P770-02 : 3 (MODBUS RTU)
P771-02 : 2 (ADDRESS)
P772-02 : 2 (BAUD 9600)
P773-02 : 0 (NONE PARITY)
P774-02 : 8 (DATA BIT)
P775-02 : 1 (STOP BIT)
P778 : 0 (NO MODEM)
Mình có mail hỏi bên Siemens họ cũng bảo không có lỗi gì, mà cũng chẳng đưa ra giải pháp gì, chẳng biết tại sao, hay do mình dùng dây điện (2 dây) kết nối nhỉ ???