Lỗi F0070 truyền thông Profibus
Chào m.n e có con biến tần MM420 truyền thông với s7300báo lỗi F0070 trên BOP vậy cho e hỏi e cần phải kiểm tra lại những vấn đề nào ạ. Ai đã từng làm và bị lỗi này chỉ e với ạ
Lần sửa cuối bởi khanhdokt, ngày 11-13-2016 lúc 10:55 AM.
-
-
Little PLC
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Lỗi này do setpoint ở word 1 tức word thứ hai bạn cài đặt trên biến tần không phải là Setpoint. Nên khi plc gửi setpoint xuống thì biến tần không nhận được trong khi nó vẩn đang gửi yêu cầu. Có thể bạn đặt Setpoint ở word0 hoặc word2, bạn nên chuyển sang word1.
-