    Lỗi F0070 truyền thông Profibus

    Chào m.n e có con biến tần MM420 truyền thông với s7300báo lỗi F0070 trên BOP vậy cho e hỏi e cần phải kiểm tra lại những vấn đề nào ạ. Ai đã từng làm và bị lỗi này chỉ e với ạ
    Lần sửa cuối bởi khanhdokt, ngày 11-13-2016 lúc 10:55 AM.

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-WW

    Bạn coi ở đây nhé.

    Chúc thành công
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    10
    Thanks
    1
    2 lượt trong 2 bài viết
    Lỗi này do setpoint ở word 1 tức word thứ hai bạn cài đặt trên biến tần không phải là Setpoint. Nên khi plc gửi setpoint xuống thì biến tần không nhận được trong khi nó vẩn đang gửi yêu cầu. Có thể bạn đặt Setpoint ở word0 hoặc word2, bạn nên chuyển sang word1.