Đăng Ký
Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #5
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanghoa_dtt Xem bài viết
    Cho mình hỏi ai đã nạp PLC s7-200 bằng cáp PC Adapter A2 chưa, mình tìm trên mạng hướng dẫn cài đặt PG/PC Interface để là profibus, chọn Universal, mình làm theo vẫn không được. ai giúp mình nhé, xin cảm ơn!
    Bạn làm theo các bước sau nhé:

    1) Setting Interface PG/PC set to "PC Adapter USB A2 (Profibus)"

    2) In Properties select "Profile: Universal (DP/FMS)"

    3) In Properties check "PG/PC is the only master on bus"
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top