    Trích dẫn Gửi bởi hoanghoa_dtt Xem bài viết
    Cho mình hỏi ai đã nạp PLC s7-200 bằng cáp PC Adapter A2 chưa, mình tìm trên mạng hướng dẫn cài đặt PG/PC Interface để là profibus, chọn Universal, mình làm theo vẫn không được. ai giúp mình nhé, xin cảm ơn!
    Bạn làm theo các bước sau nhé:

    1) Setting Interface PG/PC set to "PC Adapter USB A2 (Profibus)"

    2) In Properties select "Profile: Universal (DP/FMS)"

    3) In Properties check "PG/PC is the only master on bus"
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm