Nạp chương trình PLC s7-200 bằng cáp PC Adapter A2
Cho mình hỏi ai đã nạp PLC s7-200 bằng cáp PC Adapter A2 chưa, mình tìm trên mạng hướng dẫn cài đặt PG/PC Interface để là profibus, chọn Universal, mình làm theo vẫn không được. ai giúp mình nhé, xin cảm ơn!
Lần sửa cuối bởi hoanghoa_dtt, ngày 11-18-2016 lúc 10:36 PM.
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Mình đã thử như vậy mà không được, có khả năng do phần mềm, mình cáp RS232-PPI cũng không được, download qua module ethernet thì được. Cảm ơn bạn, để mình cài lại phần mềm xem sao, phần mềm hiện tại là SP9, PLC ko phải CN.
Lần sửa cuối bởi hoanghoa_dtt, ngày 11-18-2016 lúc 10:36 PM.
Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
Đọc password các loại PLC và HMI
Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
Bài viết
3,151
Thanks
257
1,085 lượt trong 567 bài viết
Gửi bởi hoanghoa_dtt
Cho mình hỏi ai đã nạp PLC s7-200 bằng cáp PC Adapter A2 chưa, mình tìm trên mạng hướng dẫn cài đặt PG/PC Interface để là profibus, chọn Universal, mình làm theo vẫn không được. ai giúp mình nhé, xin cảm ơn!
Bạn làm theo các bước sau nhé:
1) Setting Interface PG/PC set to "PC Adapter USB A2 (Profibus)"
2) In Properties select "Profile: Universal (DP/FMS)"
3) In Properties check "PG/PC is the only master on bus"
Đánh dấu