    Kết nối S7-1200 và ATV12 qua RTU

    Chào mọi người !
    Ai xem giùm em nó bị lỗi gì được không ? Em gửi lệnh 16#0009 chạy mà nó không chạy !
    File chương trình , parameter của atv12 , cài đặt trên drive
    Main.pdf
    https://inverterdrive.com/file/Schne...us-Comm-Manual
    dgd.jpgmbm.jpg
    Cảm ơn !

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    10
    Thanks
    1
    2 lượt trong 2 bài viết
    anh gửi lênh 16#0089 (thêm bit xác nhận lỗi) xuống rồi sau đó gửi lệnh 16#0009 xem sao

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2016
    Bài viết
    18
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi conloctgian Xem bài viết
    anh gửi lênh 16#0089 (thêm bit xác nhận lỗi) xuống rồi sau đó gửi lệnh 16#0009 xem sao
    Mình đọc được dữ liệu rồi , cũng ghi dữ liệu vào được nhưng hình như biến tần ko hiểu , cứ hiện lỗi '' SLF1 " là quá tg nhưng ko có yêu cầu nào gửi đến biến tần . giờ chưa biết gửi lệnh gì và vào đâu cho biến tần chạy =-= . zzz