Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    8
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết

    Lập trình s7 300 sử dụng thanh ghi để nhập giá trị đặt của time


    Có cách nào sử dụng thanh ghi để nhập giá trị đặt cho time trong s7 300 ko mấy bác. Ví như đoạn chương trình sau, khi mô phỏng, e nhập số vào MW4 mà nó nhảy lung tung ko kiểm soát được, có khi lỗi dừng luôn mô phỏng. Vậy e đang sai ở chỗ nào ạ, để e biết đường sửa, cảm ơn các bác!a.pngb.png

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Xem lại kiến thức về vùng nhớ PLC
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    8
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    E chuyển ngang từ Mitsubishi sang đại ca ak, đang quen cứ đưa vào là dùng được luôn, hướng dẫn hộ e hoặc chỉ e tài liệu đọc với ak, thanks

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    8
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    e làm dc rồi nhưng lại vướng cái độ phân giải của Time ai giúp e với, giá trị đưa vào chỉ dc 999 x10ms = 9,9s thôic.png

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    8
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Ko ai giúp e với ak, e thử đổi nhiều time rồi từ t0 đến t255 vẫn độ phân giải 10ms, ai biết config độ phân giải time chỉ e với

  6. #6
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranhiep Xem bài viết
    Ko ai giúp e với ak, e thử đổi nhiều time rồi từ t0 đến t255 vẫn độ phân giải 10ms, ai biết config độ phân giải time chỉ e với
    Độ phân giải nó cho chỉ có vậy thôi, muôn nhỏ hơn thì tự viết hàm Timer mà dùng
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  7. #7
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    Độ phân giải nó cho chỉ có vậy thôi, muôn nhỏ hơn thì tự viết hàm Timer mà dùng
    1.jpg2.jpg

    Bạn có thể sử dụng phần này nhé.
    Chỉ cần lấy thanh ghi muốn thời gian bao nhiêu OR với giá trị tương ứng là được.

    Thân chào
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  8. #8
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    1.jpg2.jpg

    Bạn có thể sử dụng phần này nhé.
    Chỉ cần lấy thanh ghi muốn thời gian bao nhiêu OR với giá trị tương ứng là được.

    Thân chào
    Cái này chỉ dùng để chọn các độ phân giải khác lớn hơn 10ms, nếu muốn nhỏ hơn 10ms thì không không có ý nghĩa
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  9. #9
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    Cái này chỉ dùng để chọn các độ phân giải khác lớn hơn 10ms, nếu muốn nhỏ hơn 10ms thì không không có ý nghĩa
    Nếu muốn nhỏ hơn 10ms thì bạn phải dùng Timer theo chuẩn IEC.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  10. #10
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Nếu muốn nhỏ hơn 10ms thì bạn phải dùng Timer theo chuẩn IEC.
    Là SFB4 và SFB5?
    Lần sửa cuối bởi Mechatronic_Hieu, ngày 12-02-2016 lúc 03:53 PM.
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  11. The Following 2 Users Say Thank You to Mechatronic_Hieu For This Useful Post:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top