Thành viên cấp 1
lỗi plc series Q
Hi các bác E đang có một bộ plc gồm những modul:
1) Base : Q38B
2) CPU: Q06HCPU-A
3) INPUT: QX41
3) OUTPUT: QY10
4) AO: QY64DAN
Khi lắp đặt cố định và chi chương trình thử kiểm tra thì cpu báo lỗi như bên dưới, bác nào làm về dòng plc này tư vấn giúp em, thanks các bác rất nhiều.
Error code list[Error code44,Detailed error code449]
Applicable machine A Mode
================================================== ===================================
Error code(D9008) 44
Detailed error code(D9091) 449
Error message SP. UNIT LAY. ERR.
Error and cause
The base is not QA Base when the OS is A Mode.
Corrective action
Change the base to QA Base.
-
-
Thành viên cấp 1
E nghĩ bác đặt sai I/O Assigment.
-
-
Thành viên cấp 1
Thanks bạn đã hỗ trợ, mình cấu hình đúng in/out rồi
Nó đang báo lỗi cái base ko phù hợp với loại cpu A mode, giờ mình đang tìm cách chuyển sang B mode mà chưa biết, đang hy vọng có bác nào giúp đỡ...
-
-
Thành viên cấp 1
vậy hả bác. e cảm ơn bác. e cũng muốn tìm mua 1bộ PLC dòng Q bãi để tập tành mà ko tìm đc. e cũng chỉ đọc tài liệu thôi, ko va chạm phần cứng nhiều nên cũng ko biết
-