Hi các bác E đang có một bộ plc gồm những modul:
1) Base : Q38B
2) CPU: Q06HCPU-A
3) INPUT: QX41
3) OUTPUT: QY10
4) AO: QY64DAN

Khi lắp đặt cố định và chi chương trình thử kiểm tra thì cpu báo lỗi như bên dưới, bác nào làm về dòng plc này tư vấn giúp em, thanks các bác rất nhiều.

Error code list[Error code44,Detailed error code449]
Applicable machine A Mode
================================================== ===================================
Error code(D9008) 44
Detailed error code(D9091) 449
Error message SP. UNIT LAY. ERR.
Error and cause
The base is not QA Base when the OS is A Mode.
Corrective action
Change the base to QA Base.