Thành viên Mới
[Help] Wincc kết nối S7-1500
Chào các bác
Em có một vấn đề muốn hỏi
Em cài đặt phần mềm Wincc V7.3 để kết nối với PLC S7-1500.
Nhưng khi tạo kết nối thì trong mục Access point chỉ chọn dc PLCSIM mà không thấy có các kết nối cho PLC thật
wincc.png
Em rất mong các cao thủ có thể chỉ giáo.
Em xin cảm ơn
-
-
Little PLC
Bạn vào control panel > chọn Set PG/PC > chọn lại giao thức Interface là card máy tính sử dụng để link s7-1500 lại nhé.
Vì access point đang bị mặc định để PLCSIM
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên: