    Trích dẫn Gửi bởi giangnam Xem bài viết
    Dạ. Em đang làm về máy làm lạnh chiller của thằng TQ. Nếu máy gặp sự cố ví dụ như áp lực,nhiệt độ,... thì mình ấn nút hiển thị,màn hình sẽ hiện lên lỗi để sửa chữa. Lập trình em đã làm gần xong, đây là yêu cầu thêm của anh quản lý ạ.
    Sử dụng các lệnh so sánh, ví dụ như áp lực > 10bar thì set ON biến trung gian M nào đó. Nhiệt độ cũng tương tự như vậy. Gắn tag M này vào 1 cái đèn trên HMI, khi M ON thì đèn sáng là báo lỗi.
    Nếu sự cố về lỗi cảm biến, lỗi đấu nối thì có thể nhận biết tín hiệu cảm biến gửi về. Ví dụ bạn dùng PT100, giá trị cảm biến gửi về sau khi scale ra là 0 hoặc 32767 thì chắc chắn có lỗi.
    Còn nếu muốn hiển thị ra hẳn 1 bảng lịch sử báo lỗi thì hơi phức tạp hơn chút. Mình chỉ gợi ý là bạn sử dụng chức năng HMI alarms trong phần lập trình cho HMI. Trong mục HMI alarms, ID là thứ tự các lỗi, Alarms text là phần chú thích lỗi, Alarms class là chọn lớp hay phân loại lỗi, Trigger tag là các biến sẽ kích hoạt và hiển thị lỗi