-
Thành viên Mới
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
MrEuro
Sao bạn lại hỏi như vậy ? việc kết nối chỉ đơn giản là LAN PLC với PC, rồi dùng phần mềm TIA PORTAL lập trình thôi. không biết mục đích lập trình không dây của bạn đề làm gì.
-
-
Thành viên Mới
Vì kết nối với PLC để lập trình bị giới hạn khoảng cách do dây LAN, nên mình muốn sử dụng wifi để có thể kết nối giữa PLC và PC để lập trình
-
-
Thành viên Mới
Mình có đọc bài của a AU BAO QUOC, a ấy có thể lập trình cho plc s7 1200 bằng TIA mà không cần dây LAN, chỉ cần set lớp mạng giữa PLC và PC trùng nhau , PLC s7 1200 cắm dây ether vào router là được mà mình làm không được
-
-
Thành viên cấp 3
Bạn kiểm tra lại các thông sổ của Card mạng nhé, chọn cùng lớp với IP PLC S7-1200, và set cho IP WLAN của router cùng lớp nữa là OK. Sau đó chọn lại trong SET PG/PC chọn lại Card Wifi của máy tính bạn. Đa số đi công trường, h người ta dùng wifi hết! :P
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:59 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu