Đăng Ký
Kết quả 1 đến 7 của 7

Threaded View

  1. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    26
    Thanks
    0
    8 lượt trong 7 bài viết
    Bạn xem kỹ manual đi.
    Có 2 cách để làm: Cấu hình ở Intelligent function module (cái này dùng cho GXWorks2) hay là viết ladder để cấu hình và giao tiếp (như bạn có xem lệnh ở manual).
    Đơn giản và tiện nhất là bạn setting ở intelligent function module luôn chứ k cần phải viết ladder đâu nha.

    Có 3 chổ cần cấu hình. bạn xem hình đính kèm là ví dụ của mình. Lưu ý là ở đây mình dùng channel 2. Và đọc tới 100 words.
    Bạn đọc thêm manual để hiểu rồi cấu hình theo ứng dụng của bạn nha.

    3.PNG2.PNG1.PNG
    ---
    Regards.

  2. Bài viết của "zippro" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top