    Bạn xem kỹ manual đi.
    Có 2 cách để làm: Cấu hình ở Intelligent function module (cái này dùng cho GXWorks2) hay là viết ladder để cấu hình và giao tiếp (như bạn có xem lệnh ở manual).
    Đơn giản và tiện nhất là bạn setting ở intelligent function module luôn chứ k cần phải viết ladder đâu nha.

    Có 3 chổ cần cấu hình. bạn xem hình đính kèm là ví dụ của mình. Lưu ý là ở đây mình dùng channel 2. Và đọc tới 100 words.
    Bạn đọc thêm manual để hiểu rồi cấu hình theo ứng dụng của bạn nha.

    3.PNG2.PNG1.PNG
    ---
    Regards.

  2. Bài viết của "zippro" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2016
    Bài viết
    7
    Thanks
    6
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Capture.PNG
    Theo mình hiểu là có 2 cách để cấu hình thông số :
    1. Dùng gx configurator -mb được add vào gx developer. cũng giống như gxworks 2
    2. Dùng chương trình tuần tự để cài thông số.
    Sau khi đã cài thông số. mình muốn gửi dữ liệu xuống slave . Theo đúng như thủ tục trong manual thì dùng các lệnh riêng ( dedicated instruction ) . lệnh đó là Z.MBRW . vấn đề là mình ko biết lấy cái lệnh này ra ladder như thế nào.