Ix.0 đến I(x+7).7 cấu hình lúc tạo phần cứng của Step 7
mà a hiếu ơi. cho em hỏi step 7 v5.5 sao em ko thấy có hàm SCALE và UNSCALE FC105 và FC 106 a nhỉ????
em đang tìm hiểu về phần cứng s7 300 mà nhiều thắc mắc ghê!!
với a cho em hỏi luôn module Analog có độ phân giải 12 bit. có nghĩa là nếu theo đầu vào điện áp, 0-10V =====>> dải giá trị của nó sẽ là từ 0 - 4096 đúng ko ạ???
Lần sửa cuối bởi huydepzai, ngày 02-10-2017 lúc 11:08 AM.
-
-
Little PLC


Gửi bởi
huydepzai
mà a hiếu ơi. cho em hỏi step 7 v5.5 sao em ko thấy có hàm SCALE và UNSCALE FC105 và FC 106 a nhỉ????
em đang tìm hiểu về phần cứng s7 300 mà nhiều thắc mắc ghê!!
với a cho em hỏi luôn module Analog có độ phân giải 12 bit. có nghĩa là nếu theo đầu vào điện áp, 0-10V =====>> dải giá trị của nó sẽ là từ 0 - 4096 đúng ko ạ???
Chào bạn
.
1. anhlv.ddt là bạn tên Anh ko phải tên Hiếu (mình mới tên Hiếu. Hi)
2. Step 7 V5.5 thì bạn lấy trong thư viện TI-S7 nhé sẽ có scale & unscale nhé.
3. Analog có độ phân giải x bit của Siemens là nói tới dải đo và mức hỗ trợ cho độ phân giải chứ ko tính theo số mũ như lý thuyết gốc nhé. Và dải giá trị vẫn là 0 - 27648.
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
tran_hieu0983
Chào bạn

.
1. anhlv.ddt là bạn tên Anh ko phải tên Hiếu (mình mới tên Hiếu. Hi)
2. Step 7 V5.5 thì bạn lấy trong thư viện TI-S7 nhé sẽ có scale & unscale nhé.
3. Analog có độ phân giải x bit của Siemens là nói tới dải đo và mức hỗ trợ cho độ phân giải chứ ko tính theo số mũ như lý thuyết gốc nhé. Và dải giá trị vẫn là 0 - 27648.
vậy a hiếu ơi. vậy nó là 12, 13, 14 bit thì chả quan tâm gì ạ. chỉ quan tâm quy từ dải đo về 0-10V thôi ạ???
-