Đăng Ký
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    14
    Thanks
    8
    Thanked 1 Time in 1 Post

    thắc mắc về module 321 DI 64 x 24vDC

    Tại sao nó ghi là 64 DI, em nghĩ là có 64 cổng đầu vào. vậy sao nó chỉ có 40 chân và có 32 cổng đầu vào là sao v ạ???





    https://upanh123.com/image/ocC5
    https://upanh123.com/image/ocCU

    cám ơn mn nhiều ạ!!

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Nó là 64 đầu vào nhé, nhưng chia làm 2 font kết nối, mỗi font có 40 chân (phụ vụ cho 32 đầu DI)
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    14
    Thanks
    8
    Thanked 1 Time in 1 Post
    địa chỉ của nó là từ I0.0 -> I6.7 à a???
    a cho em hỏi cách mình chọn đia chỉ là trên step 7 đúng ko ạ???

  5. #4
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Ix.0 đến I(x+7).7 cấu hình lúc tạo phần cứng của Step 7
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  6. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    14
    Thanks
    8
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Ix.0 đến I(x+7).7 cấu hình lúc tạo phần cứng của Step 7
    many tks a nhiều ạ!!!

  8. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    14
    Thanks
    8
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Ix.0 đến I(x+7).7 cấu hình lúc tạo phần cứng của Step 7
    mà a hiếu ơi. cho em hỏi step 7 v5.5 sao em ko thấy có hàm SCALE và UNSCALE FC105 và FC 106 a nhỉ????
    em đang tìm hiểu về phần cứng s7 300 mà nhiều thắc mắc ghê!!


    với a cho em hỏi luôn module Analog có độ phân giải 12 bit. có nghĩa là nếu theo đầu vào điện áp, 0-10V =====>> dải giá trị của nó sẽ là từ 0 - 4096 đúng ko ạ???
    Lần sửa cuối bởi huydepzai, ngày 02-10-2017 lúc 11:08 AM.

  9. #7
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huydepzai Xem bài viết
    mà a hiếu ơi. cho em hỏi step 7 v5.5 sao em ko thấy có hàm SCALE và UNSCALE FC105 và FC 106 a nhỉ????
    em đang tìm hiểu về phần cứng s7 300 mà nhiều thắc mắc ghê!!


    với a cho em hỏi luôn module Analog có độ phân giải 12 bit. có nghĩa là nếu theo đầu vào điện áp, 0-10V =====>> dải giá trị của nó sẽ là từ 0 - 4096 đúng ko ạ???
    Chào bạn .

    1. anhlv.ddt là bạn tên Anh ko phải tên Hiếu (mình mới tên Hiếu. Hi)
    2. Step 7 V5.5 thì bạn lấy trong thư viện TI-S7 nhé sẽ có scale & unscale nhé.
    3. Analog có độ phân giải x bit của Siemens là nói tới dải đo và mức hỗ trợ cho độ phân giải chứ ko tính theo số mũ như lý thuyết gốc nhé. Và dải giá trị vẫn là 0 - 27648.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  10. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  11. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    14
    Thanks
    8
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Chào bạn .

    1. anhlv.ddt là bạn tên Anh ko phải tên Hiếu (mình mới tên Hiếu. Hi)
    2. Step 7 V5.5 thì bạn lấy trong thư viện TI-S7 nhé sẽ có scale & unscale nhé.
    3. Analog có độ phân giải x bit của Siemens là nói tới dải đo và mức hỗ trợ cho độ phân giải chứ ko tính theo số mũ như lý thuyết gốc nhé. Và dải giá trị vẫn là 0 - 27648.
    vậy a hiếu ơi. vậy nó là 12, 13, 14 bit thì chả quan tâm gì ạ. chỉ quan tâm quy từ dải đo về 0-10V thôi ạ???

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top