    Điều khiển luôn phiên 3 động cơ dùng PLC + Biến tần

    Chào các anh chị trên diễn đàn.
    em làm đồ án về hệ thống bơm, mong các anh chị giúp đỡ ạ
    1. Hệ thống điều khiển 3 bơm cấp nước cho bình chứa, yêu cầu ổn định lưu lượng
    có chế độ chạy auto và hand
    A. Auto
    1. Điều kiện khởi động
    - bể hóa chất có liệu
    - bể chứa nước cạn
    - có nước trong bể cấp
    các bơm chạy luôn phiên nhau thời gian cộng dồn là 4h thì đổi bơm
    2. stop
    - không đáp ứng được 1 trong các đk khởi động
    - sau 2' mà Q< 10m3/h

    * em dùng PID điều khiển bơm nhưng đang vướng ở chỗ làm sao cho các bơm chạy luôn phiên 4h
    đây là chương trình em đang viết, và sơ đồ hệ thống, mong các anh chị giúp đỡ ạ
    Sơ đồ hệ thống bơm.GIF
    File đính kèm File đính kèm

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    45
    Thanks
    10
    11 lượt trong 11 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trungnguyen.hust Xem bài viết
    Chào các anh chị trên diễn đàn.
    em làm đồ án về hệ thống bơm, mong các anh chị giúp đỡ ạ
    1. Hệ thống điều khiển 3 bơm cấp nước cho bình chứa, yêu cầu ổn định lưu lượng
    có chế độ chạy auto và hand
    A. Auto
    1. Điều kiện khởi động
    - bể hóa chất có liệu
    - bể chứa nước cạn
    - có nước trong bể cấp
    các bơm chạy luôn phiên nhau thời gian cộng dồn là 4h thì đổi bơm
    2. stop
    - không đáp ứng được 1 trong các đk khởi động
    - sau 2' mà Q< 10m3/h

    * em dùng PID điều khiển bơm nhưng đang vướng ở chỗ làm sao cho các bơm chạy luôn phiên 4h
    đây là chương trình em đang viết, và sơ đồ hệ thống, mong các anh chị giúp đỡ ạ
    Sơ đồ hệ thống bơm.GIF

    Lúc đầu bạn viết chương trình ấn start thì bơm 1 hoạt động sau tới bơm 2 hoạt động sau tới bơm 3 hoạt động. Qua đó ta thấy điều kiện để chạy bơm 1 là gì, bơm 2 là gì, bơm 3 là gì. Sau đó mình thay thế và modify các điều kiện chạy của các bơm bằng việc lấy điều kiện thời gian cộng dồn để chạy bơm.
    Bạn mà hieu dc ngôn ngữ SCL thì tham khảo nha. Đây là thư viện. Còn nếu bạn k hiểu thì nên làm Lad cho khỏe nha.

    http://www.mediafire.com/file/3pzeym.../Library21.rar

  3. Bài viết của "vinh_indochina" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2017
    Bài viết
    4
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    * Điều kiện chạy bơm em làm như sau
    bơm 1: bể 1>0, t1<=4h
    bơm 2: bể 2>0, t1=4h or bể 1<0 và t2<=4h
    bơm 3: bể 3>0, t2=4h or bể 2<0 và t3<=4h
    vấn đề là em không reset timer cho nó hợp lí được
    S7-1200 chỉ có 3 loại timer đúng ko ạ?

  5. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    45
    Thanks
    10
    11 lượt trong 11 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trungnguyen.hust Xem bài viết
    * Điều kiện chạy bơm em làm như sau
    bơm 1: bể 1>0, t1<=4h
    bơm 2: bể 2>0, t1=4h or bể 1<0 và t2<=4h
    bơm 3: bể 3>0, t2=4h or bể 2<0 và t3<=4h
    vấn đề là em không reset timer cho nó hợp lí được
    S7-1200 chỉ có 3 loại timer đúng ko ạ?
    mình nghĩ cân có bộ đếm time hoạt động của bơm bạn à. Bạn nên tìm hiểu tạo bộ đếm time hoạt động của bơm. Lấy thời gian kết thúc trừ đi thời gian bắt đầu là ra thời giạn chạy bạn nhé.

  6. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2017
    Bài viết
    4
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vinh_indochina Xem bài viết
    mình nghĩ cân có bộ đếm time hoạt động của bơm bạn à. Bạn nên tìm hiểu tạo bộ đếm time hoạt động của bơm. Lấy thời gian kết thúc trừ đi thời gian bắt đầu là ra thời giạn chạy bạn nhé.
    a xem chương trình này e viết thế ok ko ạ?

    Trạm bơm cấp 1_V1.zip
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

  7. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2016
    Bài viết
    2
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    bạn co thể dùng time điêu khiển theo cách này thử.START -> chạy BƠM 1 đồng thời T1 chạy khi T1 đủ 4 giờ kích 1 biến trung gian khóa bơm 1 đồng thời lấy lấy T1 tác động cho BƠM 2( làm tuong tự các bước bơm 1) còn các điều kiện thì bạn cứ đặt làm sao sau nút START là được. KINH NGHIÊM E HẠN CHÊ ANH E ĐỪNG NEM1 ĐÁ NHA.

  8. Bài viết của "antuyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  9. #7
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2017
    Bài viết
    4
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi antuyen Xem bài viết
    bạn co thể dùng time điêu khiển theo cách này thử.START -> chạy BƠM 1 đồng thời T1 chạy khi T1 đủ 4 giờ kích 1 biến trung gian khóa bơm 1 đồng thời lấy lấy T1 tác động cho BƠM 2( làm tuong tự các bước bơm 1) còn các điều kiện thì bạn cứ đặt làm sao sau nút START là được. KINH NGHIÊM E HẠN CHÊ ANH E ĐỪNG NEM1 ĐÁ NHA.
    bạn sẽ reset T1 như thế nào?