    Question Trợ giúp giao tiếp giữa s7-1200(Tia V13) với phần mềm Intouch(v10)

    Chào mọi người!
    Em đang cần người trợ giúp về phần giao tiếp giữa s7-1200. Hiện tại thì em chưa có phần cứng em định giao tiếp bằng cách mô phỏng nhưng em đang gặp khó khăn. Ai biết chỉ giúp em vơi!
    Máy em có cài các OPC sau:
    + FSgate( trong đó có DASSIDirect)
    + Kepware v5
    + nettoPLCSIM

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi UchihaZoKa Xem bài viết
    Chào mọi người!
    Em đang cần người trợ giúp về phần giao tiếp giữa s7-1200. Hiện tại thì em chưa có phần cứng em định giao tiếp bằng cách mô phỏng nhưng em đang gặp khó khăn. Ai biết chỉ giúp em vơi!
    Máy em có cài các OPC sau:
    + FSgate( trong đó có DASSIDirect)
    + Kepware v5
    + nettoPLCSIM
    Hi Bạn,

    Có 2 cách kêt nối Intouch vs Siemens:
    1. Qua OPC Device Intergration của Wonderware: DASiDirect
    2. Qua OPC Server Trung gian: ở đây là Kepware --> FS -- > Intouch.

    Nếu mô phỏng thì em dùng NettoPLCSIM --> DASiDirect --> Intouch luôn cũng được.
    Em có thể xem các bài viết của anh bên chuyên mục Intouch Wonderware nhé.

    Thân

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2017
    Bài viết
    16
    Thanks
    0
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi UchihaZoKa Xem bài viết
    Chào mọi người!
    Em đang cần người trợ giúp về phần giao tiếp giữa s7-1200. Hiện tại thì em chưa có phần cứng em định giao tiếp bằng cách mô phỏng nhưng em đang gặp khó khăn. Ai biết chỉ giúp em vơi!
    Máy em có cài các OPC sau:
    + FSgate( trong đó có DASSIDirect)
    + Kepware v5
    + nettoPLCSIM
    Xin Chào
    Giao tiếp giữa S7-1200 với Intouch cũng giống như giao tiếp Simatic s7 với intouch. Phần mềm Dassidirect, Inat mình đều làm được.
    Không biết làm làm được chưa?

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2016
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Hi Bạn,

    Có 2 cách kêt nối Intouch vs Siemens:
    1. Qua OPC Device Intergration của Wonderware: DASiDirect
    2. Qua OPC Server Trung gian: ở đây là Kepware --> FS -- > Intouch.

    Nếu mô phỏng thì em dùng NettoPLCSIM --> DASiDirect --> Intouch luôn cũng được.
    Em có thể xem các bài viết của anh bên chuyên mục Intouch Wonderware nhé.

    Thân
    Chào anh,
    Anh có thể cho em link mấy bài viết của anh trên diễn đàn không? Em tìm không thấy! Tks anh!

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2016
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phatphay Xem bài viết
    Xin Chào
    Giao tiếp giữa S7-1200 với Intouch cũng giống như giao tiếp Simatic s7 với intouch. Phần mềm Dassidirect, Inat mình đều làm được.
    Không biết làm làm được chưa?
    Chào bạn,
    Cái phần giao tiếp trực tiếp với PLC thì mình kết nối được. Còn mô phỏng thì vẫn chưa được? Nếu được bạn có thể giúp mình không! Tks bạn

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    3
    2 lượt trong 2 bài viết
    Chào UchihaZoKa,
    - Bạn làm theo các bước này nhe.
    Step 1: nettoPLCSIM connect với PLCSim trước.
    Step 2: thấy PLCs ảo rồi thì connect PLCs với Dassidirect.
    Step 3: dùng Tag Dictionary trong intouch connect với Dassidirect.
    Các phần mềm trên thiếu phần mềm nào email cho mình, mình gởi cho hé. Email: [email protected]