Trích dẫn Gửi bởi flyhnq Xem bài viết
Mở RSLinx để tạo Driver OPC Server cho PLC là sao anh,có phải vào configure drivers chọn softlogic58xx rồi Add new phải không anh.Anh ,em đang còn bỡ ngỡ với Factory Talk View,ở phần này nó hơi khác Rsview32.Cảm ơn anh nhiều.Chúc anh buổi tối vui vẻ.
Chào bạn.
Tức là thế này sau khi cấu hình cho mô phỏng PLC thì bạn cấu hình OPC Server cho PLC đang mô phỏng :
mở RSLinx >RSWho>trỏ vào AB_VPB-1 visual chassis >trỏ cào CPU (đang mô phỏng )nhấp chuột phải chọn >Configure new DDE/OPC Topic .
sau đó đặt tên (tên PLC ) sau đó nhấn apply >yes .nhấp done .> cấu hình xong OPC Server.
Sau đó làm những bước như trên.
chúc thành công.