Thân chào các bạn,
Mình hiện tại đang gặp phải một rắc rối nhỏ về việc chọn ngõ vào cho module bằng cách chỉnh các DIP của module Analog SM235
6ES7 235-0KD00-0XA0 (AI 3*12 Bit, AQ 1*12 Bit)
Mã hiệu của module này thấy trên mạng có bán mà không tìm thấy phần config đâu cả (chắc có lẽ là phần config này khá giống module 6ES7 235-0KD22-0XA0).
Qua tìm hiểu, mình thấy có một số phần không được rõ ràng lắm
1. Như theo phần manual thì DIP config chỉ có 6 trong khi module thực tế mình đến 12 DIP chọn.
http://www.mediafire.com/?xxef8sgawbiulxj
2. Như trong phần TIPs (http://www.mediafire.com/?ejb9vezbe3a1mil )
How to Scale Analog Values (Tip 38)
Nhưng không có giải thích gì hết. Ai đã có kinh nghiệm làm việc với module này có thể chia sẻ với!Category: Regulatory Control
Special Hardware Requirements:
EM235 analog module
DIP switch settings:
1: on
3: off
5: off
7: on
9: off
11: off
Đánh dấu