Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 173

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nganha_tinhyeu Xem bài viết

    Chào diễn đàn, cho mình hỏi cái này nhé, mình đang làm đồ án có mô hình như hình trên, yêu cầu: Đầu ra xả nước tuỳ ý(van xả có
    thể điều chỉnh với mọi góc mở, nhưng mực nước trong bình lại luôn ở một mức cố định là 80%) mình ở đây k hiểu là tại sao trên mô hình lại dùng cả cảm biến mức và cảm biến lưu lượng, theo mình chỉ cần cảm biến mức là được rồi, các bạn có thể cho mình hỏi cách tổng hợp để lựa chọn bộ điều chỉnh trong PLC luôn nhé, thank diễn đàn
    toi có hứng thú cái này của bạn đó, có gì bạn cứ liên hệ nhé. cái của bạn dùng ổn định thì van xả bao nhiêu nó bù lại bằng ấy.

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Nghệ An
    Bài viết
    20
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanhke_auto Xem bài viết
    toi có hứng thú cái này của bạn đó, có gì bạn cứ liên hệ nhé. cái của bạn dùng ổn định thì van xả bao nhiêu nó bù lại bằng ấy.
    thanks bạn nhé, vậy mình và bạn cùng trao đổi trên diễn đàn để mọi thành viên cùng tham khảo nhé, cụ thể mô hình ở đây là có 2 đầu vao analog là lấy từ cảm biến lưu lượng(0-10V) và cảm biến mức(0-10V), theo bạn thì có nên đưa 2 đầu vào để lập trình k? hay là chỉ dùng đầu vào là cảm biến mức thôi, đầu ra ở đây là điều khiển động cơ(0-10V), bạn định hướng cho mình cách lập trình nhé...

  3. #3
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nganha_tinhyeu Xem bài viết
    thanks bạn nhé, vậy mình và bạn cùng trao đổi trên diễn đàn để mọi thành viên cùng tham khảo nhé, cụ thể mô hình ở đây là có 2 đầu vao analog là lấy từ cảm biến lưu lượng(0-10V) và cảm biến mức(0-10V), theo bạn thì có nên đưa 2 đầu vào để lập trình k? hay là chỉ dùng đầu vào là cảm biến mức thôi, đầu ra ở đây là điều khiển động cơ(0-10V), bạn định hướng cho mình cách lập trình nhé...
    để ổn định mức nước trong bồn thì cần 1 cái cảm biến đưa mức nước về PLC xử lý. và có 1 bơm analog để bơm nước vào bồn. bạn nói rõ các thiết bị có trong mô mô hình này lên cho m coi nha. còn khi đã hiểu trong mô hình những thiết bị phục vụ mục đích gì thì mình sẽ nói hướng giải quyết bài toán này. cái cảm biến lưu lượng mục đích nó để kiểm tra nước chảy trong đường ống. mình chưa hiểu là nó để làm gì.

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Nghệ An
    Bài viết
    20
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanhke_auto Xem bài viết
    để ổn định mức nước trong bồn thì cần 1 cái cảm biến đưa mức nước về PLC xử lý. và có 1 bơm analog để bơm nước vào bồn. bạn nói rõ các thiết bị có trong mô mô hình này lên cho m coi nha. còn khi đã hiểu trong mô hình những thiết bị phục vụ mục đích gì thì mình sẽ nói hướng giải quyết bài toán này. cái cảm biến lưu lượng mục đích nó để kiểm tra nước chảy trong đường ống. mình chưa hiểu là nó để làm gì.
    Mô hình sử dụng động cơ bơm nước với điện áp từ 0-10V, cảm biến lưu lượngp, cảm biến mức, đèn báo mức nước, van xả nước, nguồn cung cấp, PLC CPU 224, Modul Analog EM231(vào analog) và EM232(ra analog). mình đã làm được rồi, nhung không hiểu tại sao bộ điều khiển ở đây mình dùng PI nếu thêm thành phần D thì động cơ chạy bị giật. cùng trao đổi nhé.

  5. #5
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nganha_tinhyeu Xem bài viết
    Mô hình sử dụng động cơ bơm nước với điện áp từ 0-10V, cảm biến lưu lượngp, cảm biến mức, đèn báo mức nước, van xả nước, nguồn cung cấp, PLC CPU 224, Modul Analog EM231(vào analog) và EM232(ra analog). mình đã làm được rồi, nhung không hiểu tại sao bộ điều khiển ở đây mình dùng PI nếu thêm thành phần D thì động cơ chạy bị giật. cùng trao đổi nhé.
    bạn tra hệ số bằng PID tool không, hay dùng công thức. mình thì thường dùng tool sau đó mình thay đổi lại cho chuẩn.