Khi khai báo bằng wizard nó có giải thích rõ,những giá trị nó là range của SP,PV em đặt thế nào thì nó là thế đó làm gì có chuyện tự scale về.Nếu đặt 1 cái range 0-32000 còn 1 cái 0-15,5 thì em tưởng tượng như em đang so sánh 100 ngàn VND với 100 ngàn USD vì PLC nó chỉ hiểu về mặt giá trị số còn đơn vị gì nó hoàn toàn không biết,có nghĩa là nó chỉ làm sao cho PV bằng với setpoint.
Còn muốn thay đổi những thông số đó thì vào datablock sẽ thấy vùng nhớ để thay đổi giá trị
anh kidsolo hiểu biết nhiều về plc thật...
sao em kiếm mãi mà không thấy cài hàm scale trong step 7 vậy anh? em có bài toán về nhiệt độ... cảm biến đưa về điện áp từ 0-->5v. em chọn module analog có cấu hình 0-->5V. tức 0oC -->0v, 100oC--> 5V. Tương ứng 0-32000, yêu cầu bài toán của em là khi nhiệt độ lớn hơn 30oC thì Qo.o bật. Nhỏ hơn 30oC Qo.o tắt... em có đọc về hàm scale nhưng em còn mơ màng quá, anh có thể giải thích cho em được không, em tính toán thì với nhiệt độ 30oC thì lúc này cảm biến đưa áp về module là 1,5V-->9600. nhưng em chưa hiểu rõ lệnh scale lắm. anh có thể viết chương trình như bài toán của em được không.. thật sự em muốn hiểu rõ nó lắm.. cám ơn anh
-