-cài đặt biến tần lấy điểm đặt tần số là đầu vào analog 0 -10V
- Nối ra ananlog của EM 235 với đầu vào tương tự của biến tần như nói ở trên
- Viết Chương trình PLC S7 200 đọc giá trị áp suất (analog)rồi tính toán dự trên thuật toán PID (phải hiểu nó mới làm được) Tính toán mối quan hệ của giá trị áp suất đọc vào với giá trị tương ứng xuất ra đầu ra analog của EM 235. Gợi ý cho bạn như vậy
-