Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi loclehust Xem bài viết
    Xin chào mọi người, em đang nghiên cứu về PLC của ABB, em dùng phần mềm RSlogix 5000 v20 và RS emulate để mô phỏng, bình thường, khi tạo 1 tag mới trong main program thì ta có thể dùng Ctrl+T để bật/ tắt bit, nhưng khi cho bit đấy là Alias đến 1 DI trong khối local DI/DO 1789-SIM thì lại không dùng Ctrl+T được (lúc được thì bit sáng r tắt ngay) có anh nào có thể giúp e giải thích không ? Có cách j để bật tắt nó trong chương trình chính không ?
    Chào Bạn.
    bạn tạo tag trong program là local tag (thường là BOOL) nên bạn dùng toggle(Ctrl+T) được, nhưng khi bạn tạo tag với Alias (tức là trỏ đến 1 input bất kỳ ) thì bạn ko thể dùng chức năng toggle được mà phải dùng chức năng force ON or OFF.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  2. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top