Thành viên cấp 2

Gửi bởi
kochodoi
Chào bạn, nếu bạn muốn lấy thời gian theo máy tính bạn nên thử hàm khác nhé. Bạn hãy thay hàm của bạn bằng hàm RD_LOC_T xem sao nhé.
Hoặc bạn có thể ghi cái Time zone đó vào PLC để nó trùng với Time zone trên máy tính, kết hợp với việc set time trong thuộc tính của PLC
Time.jpg
Cảm ơn bác. Em dùng hàm RD_LOC_T thì nó cũng đc rồi. Trước khi bác trả lời nhưng em vẫn cảm ơn vì sự nhiệt tình của bác ạ.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:22 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu