Dear Admin và anh em.
Em có con S7-1515 2NP
Em dùng hàm RDST_DTL_SFC để get thời gian thực để điều khiển đèn chiếu sáng theo thời gian trong ngày, tuy nhiện ko biết vì lý do gì nó hiện không đúng giờ. thực chất 5h pm như trong hình mà nó hiện 10. (đáng lẽ phải là 17). Em kiểm tra không sai ở đâu vì hàm này get là dùng.
Em đã đồng bộ time máy tính với PLC rồi. như hình, anh em có ý kiến giúp e với ạ.
Em cảm ơn.
Chào bạn, nếu bạn muốn lấy thời gian theo máy tính bạn nên thử hàm khác nhé. Bạn hãy thay hàm của bạn bằng hàm RD_LOC_T xem sao nhé.
Hoặc bạn có thể ghi cái Time zone đó vào PLC để nó trùng với Time zone trên máy tính, kết hợp với việc set time trong thuộc tính của PLC Time.jpg
Lần sửa cuối bởi kochodoi, ngày 05-16-2017 lúc 04:56 PM.
Chào bạn, nếu bạn muốn lấy thời gian theo máy tính bạn nên thử hàm khác nhé. Bạn hãy thay hàm của bạn bằng hàm RD_LOC_T xem sao nhé.
Hoặc bạn có thể ghi cái Time zone đó vào PLC để nó trùng với Time zone trên máy tính, kết hợp với việc set time trong thuộc tính của PLC Time.jpg
Cảm ơn bác. Em dùng hàm RD_LOC_T thì nó cũng đc rồi. Trước khi bác trả lời nhưng em vẫn cảm ơn vì sự nhiệt tình của bác ạ.
Đánh dấu