-
Thành viên cấp 4
Bạn tạo chủ đề mới đi, chủ đề này đang nói về hsc 300, bạn hỏi 200 trong này mọi người trả lời thì lộn xộn lắm ^_^
Gửi bởi
khanhhung07d1
Các anh
. chương trình của em nạp cho con 224, ở đây em dùng encoder của hãng sharp, 256 xung/vòng để đo chiều dài mà băng tải chạy được, cứ 200 xung thì dừng băng tải, các NW thì chạy ok mà chỉ riêng chương trình đếm tốc độ cao của em nó không hoạt động. ở chương trình con thì các dòng khác đều là màu xanh, riêng khối của HDEF nó hiện lên viên đỏ không hoạt động được ah!!! chương trình của em ở đây nè.
http://www.sendspace.com/file/7yoff6
-
-
Thành viên Đồng
đã chuyển sang mục HSC Của s7 200
-
-
Thành viên cấp 3
anh ncrazy ơi, em đưa khối SFB 47 vào trong OB35 nó không đếm luôn,hị hị, anh có thể hướng dẫn em được không anh
-
-
Little PLC
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=474
Thực ra cách tính tốc độ động cơ mình đã nói. Rau củ quả, thịt cá đã có giờ chỉ cần các bạn xào nấu là xong. Xào thành gì thì ăn cái đó.
-
-
Thành viên cấp 3
Em vẫn không hiểu lắm, anh nói rõ được không ạ. cách anh ncrazy bày em làm không được, đưa vào OB35 nó khôg chạy, anh làm mẫu giúp em được không ạ
-
-
Thành viên cấp 4
^_^ cái vụ đếm đó để anh xem lại, 313c có chức năng đo tần số sao em không dùng, cái sfb48 đó, cái đó dùng cho trường hợp của em thì chính xác luôn, không cần phải lăn tăn gì cả
-
-
Thành viên cấp 3
em đọc được xung vào , nhưng nếu dùng phương pháp đo tần số thì xác định tốc độ động cơ nhử nào hả anh, em mới chỉ tìm hiểu được sfb 47 anh ạ, anh chỉ giúp em với
-
-
Thành viên cấp 4
^_^ ví dụ thế này nhé động cơ em chạy đếm được tần số 100hz tức là encoder xuất 100 xung/s=6000 xung/ phút nếu encoder là 1000 xung/vòng thì ta chia được tốc độ động cơ là 6 vòng 1 phút, tốc độ = tấn số x 60 / số xung encoder (đơn vị vòng/phút), phần sfb48 thì cũng giống sfb47 thôi, em làm thử đi ^_^
-
-
Thành viên cấp 3
vâng để em thử cảm ơn anh
-
-
Thành viên cấp 3
trong SFB 48 em thử và thấy thế này
khi động cơ chạy, giá trị chân COUNTVAL đếm xung, giá trị chân MEAS_VAL dạng tần số, xong có 1 vấn đề, khi động cơ giảm tốc và dừng hẳn thì giá trị ở chân MEAS_VAL mãi sau mới giảm và không về 0, đó là nguyên nhân tại sao ạ, em khảo sát và không hiểu lắm anh ạ. Giúp em với
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:54 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu