anh ncrazy ơi, em đưa khối SFB 47 vào trong OB35 nó không đếm luôn,hị hị, anh có thể hướng dẫn em được không anh
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=474
Thực ra cách tính tốc độ động cơ mình đã nói. Rau củ quả, thịt cá đã có giờ chỉ cần các bạn xào nấu là xong. Xào thành gì thì ăn cái đó.
Em vẫn không hiểu lắm, anh nói rõ được không ạ. cách anh ncrazy bày em làm không được, đưa vào OB35 nó khôg chạy, anh làm mẫu giúp em được không ạ
^_^ cái vụ đếm đó để anh xem lại, 313c có chức năng đo tần số sao em không dùng, cái sfb48 đó, cái đó dùng cho trường hợp của em thì chính xác luôn, không cần phải lăn tăn gì cả
HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
Hidden Content
em đọc được xung vào , nhưng nếu dùng phương pháp đo tần số thì xác định tốc độ động cơ nhử nào hả anh, em mới chỉ tìm hiểu được sfb 47 anh ạ, anh chỉ giúp em với
^_^ ví dụ thế này nhé động cơ em chạy đếm được tần số 100hz tức là encoder xuất 100 xung/s=6000 xung/ phút nếu encoder là 1000 xung/vòng thì ta chia được tốc độ động cơ là 6 vòng 1 phút, tốc độ = tấn số x 60 / số xung encoder (đơn vị vòng/phút), phần sfb48 thì cũng giống sfb47 thôi, em làm thử đi ^_^
HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
Hidden Content
vâng để em thử cảm ơn anh
trong SFB 48 em thử và thấy thế này
khi động cơ chạy, giá trị chân COUNTVAL đếm xung, giá trị chân MEAS_VAL dạng tần số, xong có 1 vấn đề, khi động cơ giảm tốc và dừng hẳn thì giá trị ở chân MEAS_VAL mãi sau mới giảm và không về 0, đó là nguyên nhân tại sao ạ, em khảo sát và không hiểu lắm anh ạ. Giúp em với