Bạn chỉnh lại bài của bạn thì mình mới hiểu được, biến tần 0-50hz đúng ko?, meas_vale có giá trị .... mKZ nghĩa là sao
Để dễ theo dõi thì bạn cho biến tần chạy tốc độ thấp thôi, theo như kết quả của bạn thì có thể bộ đếm bị tràn, cpu 312c chỉ đếm được 10khz, 313c là 30 và 314c là 60khz,


Trích dẫn Gửi bởi quydh107 Xem bài viết
Em chào anh ncrazy ạ. Hiện tại em có mô hình gồm 1 động cơ chạy trong dải 0-1400v/p, 1 encoder với độ phân dải là 1024, và 1 biến tần 0-50Khz. Em cho đặt biến tần chạy ở 25Khz tức là động cơ sẽ chạy với tốc độ 700v/p. Từ đó em sẽ dùng hàm SFB48 để đo với thời gian cài trước 100ms thì em đo được ở chân MEAS_VAL có giá trị là 320000(mKZ) nếu theo cách gải thích của anh thì tốc độ đông cơ sẽ tính đc 320*600/1024=187 v/p như thế hoàn toàn lệch so với tốc độ là 700v/p. Không biết hệ thống của em có lỗi ở điểm nào không nữa. Anh có thể giải thích cho em về vấn đề này không ạ. Anh có số điện thoại hay mail không ạ có thể cho em xin được không ạ.Kính mong hồi âm của anh.
À quên mất em thử thay đổi thời gian đặt trước là 1s thì em cứ nghĩ là chân MEAS_VAL giá trị chỉ còn là 32000 nhưng trên thực tế chân MEAS_VAL vẫn có giá trị là 320000 tức là không thay đổi gì.