^_^ lúc trước mình dùng sfb48 để đo tốc độ máy phát điện, cái đó đặc biệt là tần số xung đọc về cũng chính là tốc độ máy phát luôn, không cần dùng công thức nên mình chắc chắn là tần số sfb48 đo chính xác, mình bơm từ 0 đến 10khz thì tần số hiển thị chính xác không nhảy,
Mình không cho số không phải là mình khó mà vì mình khi đang sửa máy mà có điện thoại phân tâm thì mình hay cáu lắm, với lại mình không nhớ cách làm cụ thể của các sfb đâu, cho nên khi bạn gọi điện hỏi thì mình chỉ có thể chỉ hướng được thôi, còn khi gửi mail hoặc hỏi trên diễn đàn thì mình có thời gian đọc lại tài liệu thì mới chính xác được
^_^ bạn thông cảm làm nhiều nên mình không nhớ chi tiết các hàm đâu, khi nào làm đến hàm nào thì mình đọc file manual của nó và làm thôi, làm xòng thì chỉ nhớ hướng chung chung thôi, lần sau làm lại thì lại mở manual ra đọc típ ^_^

Trích dẫn Gửi bởi quydh107 Xem bài viết
Vâng đáng nhẽ ra chân MEAS_VAL là 11946 nhưng không hiểu sao lại ra có như thế khi em cho động cơ chạy full tốc độ tức là 1400v/p biến tần chạy ở 50 Khz(vì biến tần có dải 0-50Khz) thì chân MEAS_VAL chỉ đạt tới khoảng 650000. Em chỉ sợ mình chưa hiểu rõ bản chất của chân MEAS_VAL nên dẫn đến tính toán sang vì đảm bảo biến tần chạy đúng vì em đã nhờ ông anh đo rùi thế anh hồi xưa anh làm về hàm SFB 48 tính toán như thế có chuẩn không ạ. À mà anh khó thế ạ. Em xin anh số điện thoại mãi mà anh không cho. Có gì cho em dễ liên lạc vì em cũng cần gấp mà. Mong hồi âm của anh