    Bạn tạo chủ đề mới đi, chủ đề này đang nói về hsc 300, bạn hỏi 200 trong này mọi người trả lời thì lộn xộn lắm ^_^
    Trích dẫn Gửi bởi khanhhung07d1 Xem bài viết
    Các anh . chương trình của em nạp cho con 224, ở đây em dùng encoder của hãng sharp, 256 xung/vòng để đo chiều dài mà băng tải chạy được, cứ 200 xung thì dừng băng tải, các NW thì chạy ok mà chỉ riêng chương trình đếm tốc độ cao của em nó không hoạt động. ở chương trình con thì các dòng khác đều là màu xanh, riêng khối của HDEF nó hiện lên viên đỏ không hoạt động được ah!!! chương trình của em ở đây nè.
    http://www.sendspace.com/file/7yoff6
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  2. #22
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    đã chuyển sang mục HSC Của s7 200
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #23
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    102
    Thanks
    3
    2 lượt trong 2 bài viết
    anh ncrazy ơi, em đưa khối SFB 47 vào trong OB35 nó không đếm luôn,hị hị, anh có thể hướng dẫn em được không anh
    Học .học nữa, học mãi...
    Phạm Thị Hồng
    CDK2 @@Hidden Content Hidden Content

  4. #24
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=474

    Thực ra cách tính tốc độ động cơ mình đã nói. Rau củ quả, thịt cá đã có giờ chỉ cần các bạn xào nấu là xong. Xào thành gì thì ăn cái đó.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  5. #25
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    102
    Thanks
    3
    2 lượt trong 2 bài viết
    Em vẫn không hiểu lắm, anh nói rõ được không ạ. cách anh ncrazy bày em làm không được, đưa vào OB35 nó khôg chạy, anh làm mẫu giúp em được không ạ
    Học .học nữa, học mãi...
    Phạm Thị Hồng
    CDK2 @@Hidden Content Hidden Content

  6. #26
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ cái vụ đếm đó để anh xem lại, 313c có chức năng đo tần số sao em không dùng, cái sfb48 đó, cái đó dùng cho trường hợp của em thì chính xác luôn, không cần phải lăn tăn gì cả
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  7. #27
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    102
    Thanks
    3
    2 lượt trong 2 bài viết
    em đọc được xung vào , nhưng nếu dùng phương pháp đo tần số thì xác định tốc độ động cơ nhử nào hả anh, em mới chỉ tìm hiểu được sfb 47 anh ạ, anh chỉ giúp em với
    Học .học nữa, học mãi...
    Phạm Thị Hồng
    CDK2 @@Hidden Content Hidden Content

  8. #28
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ ví dụ thế này nhé động cơ em chạy đếm được tần số 100hz tức là encoder xuất 100 xung/s=6000 xung/ phút nếu encoder là 1000 xung/vòng thì ta chia được tốc độ động cơ là 6 vòng 1 phút, tốc độ = tấn số x 60 / số xung encoder (đơn vị vòng/phút), phần sfb48 thì cũng giống sfb47 thôi, em làm thử đi ^_^
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  9. #29
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    102
    Thanks
    3
    2 lượt trong 2 bài viết
    vâng để em thử cảm ơn anh
    Học .học nữa, học mãi...
    Phạm Thị Hồng
    CDK2 @@Hidden Content Hidden Content

  10. #30
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    102
    Thanks
    3
    2 lượt trong 2 bài viết
    trong SFB 48 em thử và thấy thế này
    khi động cơ chạy, giá trị chân COUNTVAL đếm xung, giá trị chân MEAS_VAL dạng tần số, xong có 1 vấn đề, khi động cơ giảm tốc và dừng hẳn thì giá trị ở chân MEAS_VAL mãi sau mới giảm và không về 0, đó là nguyên nhân tại sao ạ, em khảo sát và không hiểu lắm anh ạ. Giúp em với