Em chào anh ncrazy ạ. Hiện tại em có mô hình gồm 1 động cơ chạy trong dải 0-1400v/p, 1 encoder với độ phân dải là 1024, và 1 biến tần 0-50Khz. Em cho đặt biến tần chạy ở 25Khz tức là động cơ sẽ chạy với tốc độ 700v/p. Từ đó em sẽ dùng hàm SFB48 để đo với thời gian cài trước 100ms thì em đo được ở chân MEAS_VAL có giá trị là 320000(mKZ) nếu theo cách gải thích của anh thì tốc độ đông cơ sẽ tính đc 320*600/1024=187 v/p như thế hoàn toàn lệch so với tốc độ là 700v/p. Không biết hệ thống của em có lỗi ở điểm nào không nữa. Anh có thể giải thích cho em về vấn đề này không ạ. Anh có số điện thoại hay mail không ạ có thể cho em xin được không ạ.Kính mong hồi âm của anh.
À quên mất em thử thay đổi thời gian đặt trước là 1s thì em cứ nghĩ là chân MEAS_VAL giá trị chỉ còn là 32000 nhưng trên thực tế chân MEAS_VAL vẫn có giá trị là 320000 tức là không thay đổi gì.
Đánh dấu