^_^ cách tính 2 hàm này không sai đâu bạn, mình làm nhiều rồi, bạn thử kiếm cái đồng hồ đo tần số đo tần số xung ngõ vào xem nó bao nhiêu, việc chọn khoảng thời gian 100ms hay 1s chỉ ảnh hưởng đến tốc độ thấp nhất mà nó đọc được thôi
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
ncrazy
^_^ cách tính 2 hàm này không sai đâu bạn, mình làm nhiều rồi, bạn thử kiếm cái đồng hồ đo tần số đo tần số xung ngõ vào xem nó bao nhiêu, việc chọn khoảng thời gian 100ms hay 1s chỉ ảnh hưởng đến tốc độ thấp nhất mà nó đọc được thôi
Em chào anh. Em không biết anh làm như thế nào nhưng em làm cả hàm SFB47 và SFB 48 cả 2 cách đều không tính ra tốc độ mình mong muốn. Thế anh cho em hỏi:
-Ở trong hàm SFB 48 ý chân MEAS_VAL có phải nó có đơn vị là mHZ không?
-Như bài toán hôm trước em nói với anh ý khi em đặt tần số cho biến tần là 25Khz thì động cơ quay với tốc độ cố định là 700v/p và chân MEAS_VAL cho ra giá trị khoảng 320000 nếu theo như tính toán của anh tốc đọ sẽ rơi vào tầm 187,5v/p như vậy tức là hoặc là encoder đếm sai(khó có khả năng này) hoặc là em chưa hiểu rõ bản chất của chân MEAS_VAL(khả năng này là cao) hoặc là hàm tính toán của anh là sai ^^(em mạn phép đưa ra tất cả các trường hợp có thể xảy ra) anh thấy như thế có đúng không ạ. Thế anh có tài liệu về hàm này không? hay là anh có bài mẫu về hàm SFB48 không ạ? Vì em làm nhiều và test nhiều vẫn chưa thấy nó ổn định tốc độ.
-