Thành viên Mới

Gửi bởi
ncrazy
^_^ chân meas chia cho 1000 là ra tần số đơn vị Hz là đúng rồi, công thức của mình có thể không đúng, bạn kiểm tra lại công thức xem sao ^_^, bạn chạy 700 vòng / phút = 11.67 vòng / giây = 11946 xung / giây = 11946 Hz, chân meas bạn có 320 hz là không đúng, bạn kiểm tra lại xem sao.
À, còn 1 việc nữa, có đúng động cơ bạn chạy 700v/p không? tần số bạn đưa về có phải là gần bằng 12khz không?, bạn kiểm lại bằng đồng hồ xung cho chắc đi, không nên chủ quan là chắc chắn xung đưa về 12khz nha bạn.
Vâng đáng nhẽ ra chân MEAS_VAL là 11946 nhưng không hiểu sao lại ra có như thế khi em cho động cơ chạy full tốc độ tức là 1400v/p biến tần chạy ở 50 Khz(vì biến tần có dải 0-50Khz) thì chân MEAS_VAL chỉ đạt tới khoảng 650000. Em chỉ sợ mình chưa hiểu rõ bản chất của chân MEAS_VAL nên dẫn đến tính toán sang vì đảm bảo biến tần chạy đúng vì em đã nhờ ông anh đo rùi thế anh hồi xưa anh làm về hàm SFB 48 tính toán như thế có chuẩn không ạ. À mà anh khó thế ạ. Em xin anh số điện thoại mãi mà anh không cho. Có gì cho em dễ liên lạc vì em cũng cần gấp mà. Mong hồi âm của anh
-