Đăng Ký
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    5
    Thanks
    4
    0 lượt trong 0 bài viết

    Post TRuyền thông Mosbus RTU s71200 - biến tần Delta VFD EL

    Hi cả nhà
    Hôm trước em có xem video của anh Hiếu trên youtube , em đang dùng modul CM1241 ghép với 1 con PLC 1214 AC/DC/RL. chương trình của em ko hiểu sao hàm MB_Master cứ báo Busy . em thao khảo trên diễn đàn rồi cả trang chủ Siemen cũng nhiều ng bị nhưng vẫn chưa được. Cả nhà có ai biết giúp em kiểm tra với image.jpg

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    76
    Thanks
    32
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanhquanghaui Xem bài viết
    Hi cả nhà
    Hôm trước em có xem video của anh Hiếu trên youtube , em đang dùng modul CM1241 ghép với 1 con PLC 1214 AC/DC/RL. chương trình của em ko hiểu sao hàm MB_Master cứ báo Busy . em thao khảo trên diễn đàn rồi cả trang chủ Siemen cũng nhiều ng bị nhưng vẫn chưa được. Cả nhà có ai biết giúp em kiểm tra với image.jpg
    Theo mình nghĩ thì do đầu vào REQ luôn ON nên mạng sẽ luôn báo BUSY. Bạn thử thay chỗ REQ bằng 1 bít được set khi khai báo cổng thành công và được reset khi hàm MB_Master done

  3. Bài viết của "duc.thao" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    5
    Thanks
    4
    0 lượt trong 0 bài viết
    Vâng em thử rồi nhưng không được

  5. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    coi trong clip này có 1 phần liên quan đến Modbus master:
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  6. Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    5
    Thanks
    4
    0 lượt trong 0 bài viết
    Hi các anh, cảm ơn nhà mình rất nhiều ạ, em làm được rồi à . Bạn nào mà làm thì nhớ chú ý khai báo UDT chuẩn với nhớ chỉnh lại Attributes như hình là đượcUntitled.jpg

  8. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    10 lượt trong 10 bài viết
    Cho mình xin địa chỉ mosbus vfd-el
    Cài đặt như thế nào mình muốn test thử thanks