Hi cả nhà
Hôm trước em có xem video của anh Hiếu trên youtube , em đang dùng modul CM1241 ghép với 1 con PLC 1214 AC/DC/RL. chương trình của em ko hiểu sao hàm MB_Master cứ báo Busy . em thao khảo trên diễn đàn rồi cả trang chủ Siemen cũng nhiều ng bị nhưng vẫn chưa được. Cả nhà có ai biết giúp em kiểm tra với
image.jpg
Theo mình nghĩ thì do đầu vào REQ luôn ON nên mạng sẽ luôn báo BUSY. Bạn thử thay chỗ REQ bằng 1 bít được set khi khai báo cổng thành công và được reset khi hàm MB_Master done
-
Bài viết của "duc.thao" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Vâng em thử rồi nhưng không được
-
-
Thành viên cấp 10
coi trong clip này có 1 phần liên quan đến Modbus master:
-
Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Hi các anh, cảm ơn nhà mình rất nhiều ạ, em làm được rồi à . Bạn nào mà làm thì nhớ chú ý khai báo UDT chuẩn với nhớ chỉnh lại Attributes như hình là đượcUntitled.jpg
-
-
Thành viên cấp 3
Cho mình xin địa chỉ mosbus vfd-el
Cài đặt như thế nào mình muốn test thử thanks
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-