    Chào mọi người!
    Có cách nào chuyển giao diện trong Winccflexible mà không cần dùng button không nhỉ? ví dụ ta chỉ cần chuyển switch tại tủ điều khiển về tại chổ (I0.0=0 chẳng hạn) -> thì màn hinh HMI tự động chuyển qua giao diện điều khiển tại chổ luôn chẳng hạn. Ngược lại I0.0=1 -> Giao diện lại chuyển về màn hình Main.
    Thanks!

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    103
    Thanks
    3
    26 lượt trong 20 bài viết
    Viết một cái script xong gán nó vào phần change của Tag. Mỗi khi Tag đó thay đổi thì sẽ thực hiện script đó. Script là chuyển sang màn hình Local hay Remote! Thân chào và quyết thắng!

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi platium_k Xem bài viết
    Chào mọi người!
    Có cách nào chuyển giao diện trong Winccflexible mà không cần dùng button không nhỉ? ví dụ ta chỉ cần chuyển switch tại tủ điều khiển về tại chổ (I0.0=0 chẳng hạn) -> thì màn hinh HMI tự động chuyển qua giao diện điều khiển tại chổ luôn chẳng hạn. Ngược lại I0.0=1 -> Giao diện lại chuyển về màn hình Main.
    Thanks!
    Cái này phải động vào vbs hoặc cs. bạn viết script rồi cho chạy thôi. thường thì bạn dùng nút bấm để chuyển thì code của cái nút bấm đó cũng có thể tận dụng cho cái ứng dụng của bạn. ví dụ bạn có cái nút bấm previous screen và nút bấm next screen là mặc định bên trong 2 nút bấm đó đã có code mặc định của nó. bạn copy ra và thêm mấy cái if else vào rồi hoàn thiện 1 cái script theo ý tưởng của bạn thế là chạy thôi.

  4. #4
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    không cần VBS gì cả - hoàn toàn thực hiện được nhé: bạn gán 1 tag mình lấy ví dụ Word nhé, hoặc byte. Đặt giá trị max 250. Khi ấn I0.0 chẳng hạn thì move giá trị 255 vào byte đó. Sau vào bảng tag, chọn thuộc tính Event, chọn hight limit và trong sự kiện đó active screen bạn thích nhé
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. The Following 2 Users Say Thank You to anhlv.ddt For This Useful Post:


  6. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    28
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    không cần VBS gì cả - hoàn toàn thực hiện được nhé: bạn gán 1 tag mình lấy ví dụ Word nhé, hoặc byte. Đặt giá trị max 250. Khi ấn I0.0 chẳng hạn thì move giá trị 255 vào byte đó. Sau vào bảng tag, chọn thuộc tính Event, chọn hight limit và trong sự kiện đó active screen bạn thích nhé
    Thanks anh!
    Em làm được rồi. Cách này đơn giản mà hiệu quả