Đăng Ký
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2017
    Bài viết
    20
    Thanks
    9
    0 lượt trong 0 bài viết

    Question Kỳ lạ một vùng nhớ plc fx-1s trong từng leader khác nhau. xin các tiền bối giải đáp

    Như tiêu đề. không hiểu sao vùng nhớ D1 này của mình này lại bị như vậy. rất mong các bác trong 4rum giải đáp giúp em
    kho hieu.jpg

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    10 lượt trong 10 bài viết
    bạn sử dụng vùng nhớ không đúng xem lai nhé.bạn thử nếu cho 2 network 50 on lên thì sao.

  3. Bài viết của "tienkimlong" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2017
    Bài viết
    20
    Thanks
    9
    0 lượt trong 0 bài viết
    em thay D1 thành D10 nó lại bình thường bác ạ.

  5. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    DPLSR là lệnh phát xung 32 bit nên nó dành vùng nhớ D1D2 để xác định số xung phát ra nhé bạn.

  6. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2017
    Bài viết
    20
    Thanks
    9
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhhungspk Xem bài viết
    DPLSR là lệnh phát xung 32 bit nên nó dành vùng nhớ D1D2 để xác định số xung phát ra nhé bạn.
    Số xung phát ra được lưu trong D8140 chứ không phải D1 hay D2 nhé bạn

  7. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thienxahaui Xem bài viết
    Số xung phát ra được lưu trong D8140 chứ không phải D1 hay D2 nhé bạn
    Ý mình D1D2 chính là số xung bạn muốn phát ra chứ k phải vùng nhớ lưu giá trị của xung đang phát bạn. Ở network 31 và 50 bạn đã khai báo lệnh bị trùng vùng nhớ đó. Hj

  8. The Following 2 Users Say Thank You to minhhungspk For This Useful Post:


  9. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2017
    Bài viết
    20
    Thanks
    9
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhhungspk Xem bài viết
    Ý mình D1D2 chính là số xung bạn muốn phát ra chứ k phải vùng nhớ lưu giá trị của xung đang phát bạn. Ở network 31 và 50 bạn đã khai báo lệnh bị trùng vùng nhớ đó. Hj
    Đã hiểu. Tks bác