Như tiêu đề. không hiểu sao vùng nhớ D1 này của mình này lại bị như vậy. rất mong các bác trong 4rum giải đáp giúp em
kho hieu.jpg
Như tiêu đề. không hiểu sao vùng nhớ D1 này của mình này lại bị như vậy. rất mong các bác trong 4rum giải đáp giúp em
kho hieu.jpg
bạn sử dụng vùng nhớ không đúng xem lai nhé.bạn thử nếu cho 2 network 50 on lên thì sao.
em thay D1 thành D10 nó lại bình thường bác ạ.
DPLSR là lệnh phát xung 32 bit nên nó dành vùng nhớ D1D2 để xác định số xung phát ra nhé bạn.