Kỳ lạ một vùng nhớ plc fx-1s trong từng leader khác nhau. xin các tiền bối giải đáp
Như tiêu đề. không hiểu sao vùng nhớ D1 này của mình này lại bị như vậy. rất mong các bác trong 4rum giải đáp giúp em
kho hieu.jpg
-
-
Thành viên cấp 3
bạn sử dụng vùng nhớ không đúng xem lai nhé.bạn thử nếu cho 2 network 50 on lên thì sao.
-
Bài viết của "tienkimlong" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
em thay D1 thành D10 nó lại bình thường bác ạ.
-
-
Thành viên cấp 3
DPLSR là lệnh phát xung 32 bit nên nó dành vùng nhớ D1D2 để xác định số xung phát ra nhé bạn.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
minhhungspk
DPLSR là lệnh phát xung 32 bit nên nó dành vùng nhớ D1D2 để xác định số xung phát ra nhé bạn.
Số xung phát ra được lưu trong D8140 chứ không phải D1 hay D2 nhé bạn
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
thienxahaui
Số xung phát ra được lưu trong D8140 chứ không phải D1 hay D2 nhé bạn
Ý mình D1D2 chính là số xung bạn muốn phát ra chứ k phải vùng nhớ lưu giá trị của xung đang phát bạn. Ở network 31 và 50 bạn đã khai báo lệnh bị trùng vùng nhớ đó. Hj
-
The Following 2 Users Say Thank You to minhhungspk For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
minhhungspk
Ý mình D1D2 chính là số xung bạn muốn phát ra chứ k phải vùng nhớ lưu giá trị của xung đang phát bạn. Ở network 31 và 50 bạn đã khai báo lệnh bị trùng vùng nhớ đó. Hj
Đã hiểu. Tks bác
-