    cho mình hỏi real time trong plc Q00UJ CPU là gì vậy mọi người ! thanks !

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi jurgen Xem bài viết
    cho mình hỏi real time trong plc Q00UJ CPU là gì vậy mọi người ! thanks !
    Real time có nghĩa là thời gian thực
    Real time PLC có nghĩa là thời gian thực trong PLC
    PLC hổ trợ real time tức là nó có thể lưu các giá trị về thời gian như: ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây
    Theo đó, PLC cũng hổ trợ các lệnh để bạn có thể đọc/ghi các giá trị thời gian này vào bộ nhớ.
    Thân!

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Đang ở
    Quận Tân Phú
    Bài viết
    27
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhhungspk Xem bài viết
    Real time có nghĩa là thời gian thực
    Real time PLC có nghĩa là thời gian thực trong PLC
    PLC hổ trợ real time tức là nó có thể lưu các giá trị về thời gian như: ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây
    Theo đó, PLC cũng hổ trợ các lệnh để bạn có thể đọc/ghi các giá trị thời gian này vào bộ nhớ.
    Thân!
    hi.cái đó thì mình biết chứ ..ý mình hỏi là trong con plc Q00UJ real time là cái gì (trong con FX1nc thì nó là d8013-d8015)

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    5 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi jurgen Xem bài viết
    hi.cái đó thì mình biết chứ ..ý mình hỏi là trong con plc Q00UJ real time là cái gì (trong con FX1nc thì nó là d8013-d8015)
    SD1271~SD1274 bạn ơi.

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    26
    Thanks
    0
    8 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tamokato Xem bài viết
    SD1271~SD1274 bạn ơi.
    Nhầm rồi bạn nhé.
    Dùng lệnh DATERD để đọc rồi lưu vào địa chỉ WORD nào thì tùy bạn.
    Ví dụ nếu ghi vào D0 thì sẽ chiếm từ D0-D6.
    Đọc HELP để rõ hơn nha.

  6. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi jurgen Xem bài viết
    hi.cái đó thì mình biết chứ ..ý mình hỏi là trong con plc Q00UJ real time là cái gì (trong con FX1nc thì nó là d8013-d8015)
    Bạn phải hỏi là con Q00UJ thì vùng nhớ lưu các giá trị real time là vùng nhớ nào chứ ta?
    Bạn có manual search cái là ra đúng k
    Fx thì "realtime"
    Q thì "clockdata"
    Chúc vui
    Lần sửa cuối bởi minhhungspk, ngày 06-26-2017 lúc 08:06 PM.

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Đang ở
    Quận Tân Phú
    Bài viết
    27
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhhungspk Xem bài viết
    Bạn phải hỏi là con Q00UJ thì vùng nhớ lưu các giá trị real time là vùng nhớ nào chứ ta?
    Bạn có manual search cái là ra đúng k
    Fx thì "realtime"
    Q thì "clockdata"
    Chúc vui
    thank bác !

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Đang ở
    Quận Tân Phú
    Bài viết
    27
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tamokato Xem bài viết
    SD1271~SD1274 bạn ơi.
    cảm ơn bạn đã góp ý !

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Đang ở
    Quận Tân Phú
    Bài viết
    27
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi zippro Xem bài viết
    Nhầm rồi bạn nhé.
    Dùng lệnh DATERD để đọc rồi lưu vào địa chỉ WORD nào thì tùy bạn.
    Ví dụ nếu ghi vào D0 thì sẽ chiếm từ D0-D6.
    Đọc HELP để rõ hơn nha.
    cảm ơn bạn !

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Đang ở
    Quận Tân Phú
    Bài viết
    27
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    bác nào đã dùng phần mềm gx developer trên win 10 chưa..hình như trên win 10 nó không hỗ trợ công cụ HELP đúng không nhỉ.
    Lần sửa cuối bởi jurgen, ngày 07-13-2017 lúc 09:36 AM.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top