    Trích dẫn Gửi bởi kumhotire Xem bài viết
    không có ai sao
    Cũng giống thôi bạn ạ.
    input min/max là giới hạng thấp và cao của đầu vào, và đầu ra cũng vậy.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    83
    Thanks
    15
    0 lượt trong 0 bài viết
    OK ANH CƯỜNG
    mình hiểu rồi như vẫn hơi lấn cấn
    mình đưa ra một ví dụ để mọi người dễ hiểu và giải lấn cấn giúp

    mình có 1 đồng hồ đo điện áp giữa 2 pha L1 và L2
    đưa tín hiệu in put analog về là 4-20 mmA
    vậy input max là = 20 , nhưng in put min thì là bao nhiêu 0 hay 4 và tại sao là là 0
    out put max = 600 , còn giá trị out put max mình có thể để tùy thích không hay phải căn cứ vào đâu
    out put min = 0
    out put chinh là giá trị điện áp hiện thị

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kumhotire Xem bài viết
    OK ANH CƯỜNG
    mình hiểu rồi như vẫn hơi lấn cấn
    mình đưa ra một ví dụ để mọi người dễ hiểu và giải lấn cấn giúp

    mình có 1 đồng hồ đo điện áp giữa 2 pha L1 và L2
    đưa tín hiệu in put analog về là 4-20 mmA
    vậy input max là = 20 , nhưng in put min thì là bao nhiêu 0 hay 4 và tại sao là là 0
    out put max = 600 , còn giá trị out put max mình có thể để tùy thích không hay phải căn cứ vào đâu
    out put min = 0
    out put chinh là giá trị điện áp hiện thị
    hi,
    Bạn phải dựa vào điện áp thực tế trên đồng hồ đọc về và scale ra cho đúng/
    vị dụ : bạn đưa về 389 VAC thì áp bạn đưa về 16mA.
    thì trong scale bạn xem giá trị input đọc về là mấy ? thường là 1600 (số đọc về) mình sẽ set min 100 và max 3200
    vì dữ liệu tối da của analog thì 3200 (16 bit). out out min là 0 V và max là 400 VAC.
    mình sẽ chỉnh các thông số sau cho output ra là 389 VAC or gần bằng với điện áp trên đồng hồ là OK
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  4. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kumhotire Xem bài viết
    OK ANH CƯỜNG
    mình hiểu rồi như vẫn hơi lấn cấn
    mình đưa ra một ví dụ để mọi người dễ hiểu và giải lấn cấn giúp

    mình có 1 đồng hồ đo điện áp giữa 2 pha L1 và L2
    đưa tín hiệu in put analog về là 4-20 mmA
    vậy input max là = 20 , nhưng in put min thì là bao nhiêu 0 hay 4 và tại sao là là 0
    out put max = 600 , còn giá trị out put max mình có thể để tùy thích không hay phải căn cứ vào đâu
    out put min = 0
    out put chinh là giá trị điện áp hiện thị
    hi,
    Bạn phải dựa vào điện áp thực tế trên đồng hồ đọc về và scale ra cho đúng/
    vị dụ : bạn đưa về 389 VAC thì áp bạn đưa về 16mA.
    thì trong scale bạn xem giá trị input đọc về là mấy ? thường là 1600 (số đọc về) mình sẽ set min 100 và max 3200
    vì dữ liệu tối da của analog thì 3200 (16 bit). out out min là 0 V và max là 400 VAC.
    mình sẽ chỉnh các thông số sau cho output ra là 389 VAC or gần bằng với điện áp trên đồng hồ là OK
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    83
    Thanks
    15
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cảm ơn anh
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    Lần sửa cuối bởi kumhotire, ngày 09-01-2017 lúc 10:27 AM.

  6. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    8
    Thanks
    1
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kumhotire Xem bài viết
    HMI ON-OFF.jpg

    các bạn cho hỏi
    làm sao để tìm địa chỉ của các nút nhấn trên chương trình của plc//
    như các nút nhấn trên hình 1,2,3

    mình còn nhiều thứ muốn được chao đổi.
    Mong các bạn chỉ giúp
    bạn xài phần mềm gì? FTV hả, hay RSview 32?

  7. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    83
    Thanks
    15
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngoc vu Xem bài viết
    bạn xài phần mềm gì? Ftv hả, hay rsview 32?
    mÌnh sÀi ftv bẠn 9.0

  8. #8
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    83
    Thanks
    15
    0 lượt trong 0 bài viết
    VÀ khÔng hiỂu tẠi sao mÌnh lẠi tÌm ra 2 tag gẦn nhƯ nhau
    1 cÁi lÀ control tag
    1 cai lÀ rountine tag

    tag local123.PNG

    mÌnh cẢm thẤy hƠi lỦng cỦng